12下一页
返回列表 发布新帖
查看: 23738|回复: 10

2MW项目,厂区只有800kva变压器,该如何选接入方式...

发表于 2017-2-23 10:56:25 | 查看全部 |阅读模式
2MW项目,厂区只有800kva变压器,该如何选接入方式,10kva只能全额上网?低压接入是否要扩容》??
发表于 2017-2-27 08:52:58 | 查看全部
建议变压器高压侧并网
发表于 2017-2-28 09:58:23 | 查看全部
两种接入方案:1、变压器增容   至于增容多少根据实际情况      2、高压侧并网     
发表于 2017-3-1 20:57:19 | 查看全部
10kV入网,改造扩建厂区10kV间隔。。
发表于 2017-3-2 08:06:35 | 查看全部
两种接入方案:1、变压器增容   至于增容多少根据实际情况      2、高压侧并网
发表于 2017-3-8 08:17:54 | 查看全部
我也有同样的问题。1.2Mw的项目,厂区有两个变压器:500kva,250kva。
这怎么弄?自发自用余电上网,还是全额上网模式。

发表于 2017-3-8 15:39:50 | 查看全部
建议采用高压并网!
发表于 2017-3-15 09:31:13 | 查看全部
1)如果不是大工业,可以增容,2)或者搞两部分,低压一部分,10kV一部分。
发表于 2017-3-23 08:14:49 | 查看全部
这种情况低压侧并网不可行,全国各地供电公司不可能同意你光伏装机容量大于用户变压器容量,从用户变压器容量看,2MW光伏发电量用户肯定用不了,最佳解决方案就是10KV全额上网或者按照光伏装机容量800KW以下自发自用余电上网,低压侧并网(需要考虑用户资信,电费未来回收的问题)。
发表于 2017-3-27 13:57:12 | 查看全部
少做点吧,10KV项目根据规则是需要市电验收的,相应你需要通讯柜等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册