2 根据国家电网标准《分布式光伏发电接入系统典型设计》中的内容,
3 8KW及以下可以单相220V接入;
4 <400KW, 可以380V接入电网;
5 >400KW 10KV或35KV接入电网且最大接入6MW(单点接入);
【(2)中型光伏电站以T接方式接入公用电网,原则是光伏电站的容量应小于公用电网线路最大输送容量的30%; 】
【(3)小型光伏电站的容量等于或小于上一级变压器供电区域内最大负荷的25%,可直接接入380V配电电网。】《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》4.3
|
|