本帖最后由 光伏达人秀 于 2017-4-22 17:52 编辑
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
某公司915.84kWp光伏发电项目
一、屋面概况
某公司位于上海市嘉定区,共3个厂房屋顶,厂房大部分为彩钢瓦屋面,部分为混凝土屋面。
厂房一屋面面积为3200m2;
厂房二屋面面积为3200m2;
厂房三屋面面积为3200m2。
二、设备选型
组件:265Wp多晶硅太阳能组件。
逆变器:50kW组串式逆变器。
三、光伏方阵设计
组件参数如下表:
标准功率 W 265
组件效率 16.19%
工作电压(Vmppt) V 31.4
工作电流(Imppt) A 8.44
开路电压(Voc) V 38.6
短路电流(Isc) A 9.03
峰值功率温度系数 %/K -0.41%/k
开路电压温度系数 %/K -0.31%/ k
短路电流温度系数 %/K 0.06%/ k
组件尺寸 A×B×C mm 1650×992×40
重量 kg 18.5
玻璃 3.2mm高透光太阳能玻璃
工作温度 °C -45~+85
额定工作温度 °C 46(±2°C)
框架 阳极氧化铝
接线盒 防护等级IP65
电缆/连接器 4.0 mm2×1000mm光伏技术电缆
本工程拟选用逆变器的最高允许输入电压Vdcmax为1100V,输入满载MPPT工作范围为625V~850V。
【解压密码】:bbs.21spv.com |
|