安徽合肥3MW屋顶光伏项目
业主提供的设计于2008年05月的结构施工图纸,图框内标明建设单位为合肥某有限公司、设计单位为安徽省建材工业设计院。
檩条结构材料:Q235B,其强度设计值为205 N/mm2。
屋面坡度:1:20(因1#厂房、2#厂房建筑施工图缺失,参照3#厂房、4#厂房建筑设计说明)
二、荷载取值:
屋面做法:HV-475压型钢板,内衬50厚欧文斯保温棉(下贴VR薄膜)(原结构施工图总说明中提供)
屋面自重:0.13kN/m2
新增光伏组件荷载:0.15kN/m2
屋面恒载:0.14+0.15=0.28kN/m2;
调整后的基本风压:0.35x1.05=0.37kN/m2;
基本雪压:0.60kN/m2;
三、电算软件:
PKPM2010 (V2.1版)
四、校核结论
经复核,考虑屋面铺设光伏组件板后,工况[1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)]情况下,原设计檩条截面强度与整体稳定应力均超出规范允许值,因此该屋面不能铺设光伏组件板,具体计算书见附件。 |
|