- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2007-12-17
- 积分
- 255
- 阅读权限
- 20
- 精华
|
发表于 2012-3-19 09:48:08
|
查看全部
1、汇流箱的断路器根据什么选择?
对不装组串过流保护装置的汇流箱,光伏组件反向电流额定值Ir应大于可能发生的反向电流,直流电缆的过流能力应能承受来自并联组串的最大故障电流,或满足GB 16895.32-7-712.433规定,即不小于1.25倍的Isc(STC)。
对装有组串过流保护装置(如熔丝)的汇流箱,组串过流保护装置应满GB16895.32-7-712.433.2规定,即不小于1.25倍的Isc(STC)。
对装有隔离二极管的汇流箱,隔离二极管的反向电压应不低于Uoc(STC)的2倍。
注1:光伏组件反向电流额定值Ir一般由光伏组件的制造商提供,应至少为光伏组件过电流保护额定值的1.35倍。光伏组件过电流保护额定值应与光伏组件供应商提供的数据相一致,IEC 61730-1规定组件供应商应当提供这一参数。
注2:Isc(STC)为标准测试条件下光伏组件的短路电流。
注3:Uoc(STC)为标准测试条件下光伏组件的开路电压。
2、直流柜中与汇流箱相连的断路器如何选择,是跟汇流箱一样型号的吗? 看厂家内部的型号,是一至的
3、汇流箱出线电缆型号怎么选择?根据什么选择? 直流侧线损耗不大于2%,但计算方法各不相同,还没找到最合适的方法
4、直流柜中汇流箱正负极汇总的大断路器如何选择,根据什么选择的? 这个原则应该是汇流箱的相同
5、直流柜至逆变器直流侧进线电缆怎么选择,根据什么选择? 直流侧线损耗不大于2%,但计算方法各不相同,还没找到最合适的方法
6、逆变器交流侧出线至交流柜电缆如何选择? 根据电工手册的计算方法
|
|