- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2012-4-21
- 积分
- 102
- 阅读权限
- 10
- 精华
|
发表于 2013-1-8 15:20:01
|
查看全部
一般确定原则:冬至当天早9:00至下午3:00光伏方阵不应被遮挡。
计算公式如下:
太阳高度角的公式:sina = sinf sind+cosf cosd cosw
太阳方位角的公式:sinβ= cosd sinw/cosa
式中:
f为当地纬度为33.56 °;
d为太阳赤纬,冬至日的太阳赤纬为-23.5°;
w为时角,上午9:00的时角为-43.24°。
当地冬至日上午9:00的太阳高度角a=18.71°;
当地冬至日上午9:00的太阳方位角β=-43.24°。
D = cosβ×L,L = H/tana,a = arcsin (sinf sind+cosf cosd cosw)
即:
通过以上公式计算得到:
本项目固定倾角支架的光伏组件排布方式为:光伏组件纵向单块放置,相邻东西两块光伏组件之间留有20mm的间隙,多晶硅固定支架单元倾斜面的宽为3320mm。
H=3320×sin31°≈1710mm (式中31°为安装倾角)
则:
D 南北= cosβ×L≈3682mm
光伏组件倾斜31°后,光伏组件上缘与下缘产生相对高度差,阳光下光伏组件产生阴影,为保证在本项目选址地处,冬至日上午九时到下午三时子方阵之间不形成阴影遮挡,经计算,光伏组件倾斜后组件上缘与下缘之间相对高度与前后排安装距离,如下列图表所示:
因此,当固定光伏方阵的南北中心间距为3682mm时可以保证南、北两排方阵在上午9 点到下午3 点之间前排不对后排造成遮挡,为节约成本,场地不做整体场平,考虑到场地局部凹凸不平会有高差,为了使就地安装的光伏方阵前后排仍不会有阴影影响,同时为便于施工及道路转弯半径的设置,取光伏组件方阵间距D为4152mm,此时光伏方阵前后排中心间距为7000mm。
光伏组件最低点距地面距离H选取主要考虑当地最大积雪深度、当地洪水水位、防止动物破坏及泥和沙溅上光伏组件,因此,根据以往工程的设计经验及工程建设经验,确定本项目的光伏组件最低点距地面距离为0.3m~0.5m内较为合适。
|
|