楼主: 积云171127

一兆瓦离网系统设计

 楼主| 发表于 2013-4-10 17:29:29 | 查看全部
谢谢各位了!先学习了!以前我也没做过这样的,心里没底,特别是蓄电池那一块!反正是非洲项目!
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:33:31 | 查看全部
我以前没做过这么大离网的,先学习吧!反正是非洲的客户!
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:50:10 | 查看全部
我用100kw的控制器控制30串15并共450个蓄电池有问题吗?
发表于 2013-4-10 18:51:06 | 查看全部
12V的电池肯定不行啊。。最好用2V的,12V的电池着样用很不稳定

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2013-4-11 08:30:36 | 查看全部
如果项目真的要做的话,蓄电池的并联很不合理,为什么不使用2VAH数较大的蓄电池,减少蓄电池的并联数

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
LJ0814 + 5 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-4-11 09:56:33 | 查看全部
同意楼上意见,蓄电池并联数越少越好
发表于 2013-4-11 13:11:00 | 查看全部
2012年8月,晶科能源采用4170块高效组件建立开发南非市场的第一个里程碑,与合作伙伴Solea Renewables合作在南非林波波省地区建立1MW离网太阳能光伏系统。
发表于 2013-4-12 09:17:07 | 查看全部
楼主这个系统无可行性,建议多了解客户的用电情况,特别是时时负载,再根据情况设计系统,可考虑做混合系统
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:03:18 | 查看全部
谢谢各位了。
发表于 2013-4-12 10:13:33 | 查看全部
蓄电池设计不靠谱的......15并,是要烧电池的