逆变器专家进

发表于 2013-9-29 15:07:27 | 查看全部

逆变器有两个mppt,每个可以接两串,按正常是每一个接一串,如果把整个方阵先用汇流箱并成两根线,再用配电柜把两根线分成四路,各接到四个口,这样行不行(咨询逆变器厂家,双路MPPT机器是否可以当单路MPPT使用,若可以,则无问题),每路怎么能保证平衡(双路MPPT机器若可以当单路MPPT使用,自动平衡),mppt寻优的时候会不会相互影响(只能当单路MPPT使用),我现在不清楚假如一路mppt通过升压电路升压后电流和功率怎么变化,一个mppt只能承受一半功率,是否可能会超过(一般你光伏电池板可以接超过,但是超过的就是浪费,不会发电)


ps:我知道汇流箱完全没必要,所以不要纠结汇流箱要不要用,这个没办法,因为从屋顶只接下来两根线,而且已经无法反工了,或者有什么更好的建议

1.咨询逆变器厂家,双路MPPT机器是否可以当单路MPPT使用,
2.若可以,则无问题,若不可以,更换逆变器为单路MPPT机器。

发表于 2013-9-29 16:51:15 | 查看全部
我之前好像在别的地方看过这个问题,好像是大比特网吧bbs.big-bit.com
发表于 2014-1-3 15:02:48 | 查看全部
应该是没问题,但MPPT的效果有待商榷,另外,如果逆变器输入的一路坏了,另一路会过载,估计也会坏。
发表于 2014-3-31 15:33:27 | 查看全部
我不懂,只是来学习,哈哈
发表于 2014-4-1 17:52:23 | 查看全部

首先回答你第一个问题,现在30KW以下无变逆变器一般都是两路输入,即有两路MPPT跟踪,如阳光、颐和。你所说每一路可接两串其实在逆变器内部这两串是汇集在一起的,你汇流箱出来两路分别接到逆变器两个直流侧即可,不分顺序,你提到的(把整个方阵先用汇流箱并成两根线,再用配电柜把两根线分成四路,各接到四个口)这完全没有必要。第二个问题,两路mppt是独立运行的,不会有直接干扰,但是需要注意每路MPPT输入只能承受逆变器额定功率的一半,即10KW逆变器,每路MPPT输入运行接入5KW,一般可放大10%,如果一路8KW,一路2KW这样是不行的,逆变器会报过流、驱动等故障保护,希望对你有帮助。


ps:我知道汇流箱完全没必要,所以不要纠结汇流箱要不要用,这个没办法,因为从屋顶只接下来两根线,而且已经无法反工了,或者有什么更好的建议
发表于 2014-7-5 11:25:45 | 查看全部
楼上说的清楚明白,学习了!
发表于 2014-7-9 14:51:23 | 查看全部
看楼主这一说法,先前系统设计就没有考虑清楚,或都是给客户报方案的时候就没有详细认真的做过设计,把没必要的设备也给加进来,反而把系统的接入问题搞复杂了,具体情况跟逆变器供应商技术沟通这问题吧!这样的时效性会快一些。如果是探索就没必要了,只要能确保系统运行安全稳定,大家追求的是复杂事情简单化。
发表于 2014-8-6 08:35:55 | 查看全部
想法奇葩。并在一起已经是一个电压了,再分开有毛意义?独立mppt就是独立组串