返回列表 发布新帖
楼主: _New

实测阴天方阵组串电压,哈哈!有问题请教!

 楼主| 发表于 2013-9-16 19:50:36 | 查看全部
自有梦想 发表于 2013-9-16 11:07
哥们,先学会用工具,然后再发贴子。这样贴子才能更有价值啊。

哈哈,我会在测测的,有各位大神指点也是一种进步!
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:54:29 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-9-16 11:13
你这个汇流箱也有问题呀,都没有看到红色的电缆,只有黑色的,这样做是不行的。正极一定要用红色的,负极要 ...

到目前我见到的4平方的线都是黑的,用颜色区分当然更好。
这个只要电工拉线时做好标记,套好号码管,接线后用万用表检查极性,相信没问题!
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:57:34 | 查看全部
hustseeker 发表于 2013-9-16 11:13
用万用表可以测电流(不过带电插拔不是好事)
另外,发不发电,你既然可以接触到汇流箱,如何接触不到逆变 ...

嗯,部分完工了,只是还没正式发电,心急了呀,就先上论坛求教求教!
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:05:04 | 查看全部
自有梦想 发表于 2013-9-16 11:16
我认为你的测试是有问题的,以前我也测试过阴天的光伏组件电压,Uoc=37V,如果20个一串,这个开路电压应该 ...

我之前测过晴天的,20个一串是650V正负3V内;阴天测倒是头一次,结果就是那个61.8V,改天我再测测看。
嗯,我想知道的就是阴天到底和晴天发电量差多少,然后低发电量的情况下,逆变器是干脆不工作了,还是工作,据我所知在低发电量的情况下,逆变器的工作效率很低的,还有,就是在阴天,一般的发电量能不能达到逆变器的启动阀值。
发表于 2013-9-18 08:28:33 | 查看全部
你这个测试估计有问题,根据我的经验,P=245W多晶组件,Uoc=37V。在阴雨天,只要不暗到需要打手电筒走路,20块组件的串联开路电压都会有300多伏,甚至更高。光伏发电并不需要一定是晴天,一般阴雨天也会有10-%20%的功率输出。
发表于 2013-9-18 09:26:45 | 查看全部
电压不应该这么低,即使是阴天。
发表于 2013-9-18 09:57:36 | 查看全部
阴雨天也能发电的,看你电站多大,,有几十KW,一百KW
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:08:58 | 查看全部
football317 发表于 2013-9-18 09:57
阴雨天也能发电的,看你电站多大,,有几十KW,一百KW

组串是20块一串,这和电站多大没关系吧,电站10MW
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:10:44 | 查看全部
lhjwd0322 发表于 2013-9-18 08:28
你这个测试估计有问题,根据我的经验,P=245W多晶组件,Uoc=37V。在阴雨天,只要不暗到需要打手电筒走路,2 ...

难道真的是表坏了?我在测测
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:14:36 | 查看全部
zjjaqzh 发表于 2013-9-18 09:26
电压不应该这么低,即使是阴天。

嗯,我在测测,信了他的邪,表坏了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册