光伏电站监控系统的问题

发表于 2013-11-5 09:55:38 | 查看全部
楼主 你是什么时候拍的照片 电流比较小啊
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:09:09 | 查看全部
zzfoxq 发表于 2013-11-5 09:55
楼主 你是什么时候拍的照片 电流比较小啊

是早上,电流比较小,差别都这么大,电流大的时候,差别就更大了。
发表于 2013-11-5 15:29:20 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-11-5 09:29
电压的采集频率低一点都是可以接受的,因为电压的变化较慢,而且同一台逆变器不同组串的电压都是相同的, ...

,以后多发点这样的问题讨论出来,我好多学习学习!
发表于 2013-11-5 17:06:56 | 查看全部
如果实测电压数据是一致的,那只有三种情况:
1、数据采集的时候,各组串受光照条件不一样,某串有遮挡等等
2、数据采集点的问题(压降问题)
3、数据传输显示的问题(监控系统问题)

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
罗宇飞 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-11-6 08:12:03 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-11-5 09:36
有点吧,他们的意思是,现在的监控都这样,所以这种情况不属于故障。现在搞光伏电站监控的厂家都是从做火 ...

规范只能写在技术合同里,比如把监控数据点要达到多少个,响应时间是多少等,要是厂家达不到要求就不验收,就你切图来看这点数据量真的很少啊,我们公司的一个也是监控电压、温度各一个点,电流4个点,共12组,还带历史记录功能,12组刷新一遍只需要1-2秒,每5秒刷新一次

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
罗宇飞 + 4 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-11-6 09:40:03 | 查看全部
这是几点的数据啊,电流好小,中午看大电缆应该会参考价值更大一点
发表于 2013-11-6 09:50:25 | 查看全部
我看我我们250kWp的光伏监控系统,每一汇流箱的工作电压差也很大,能差15V以上,不过也没有像你说的能相差40V左右,个人觉得你说的问题应该监控系统的问题,每个汇流传出的数据才多少,时延肯定是出在监控系统的数据包封装及更新上。

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
罗宇飞 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-6 09:50:35 | 查看全部
Galen 发表于 2013-11-5 17:06
如果实测电压数据是一致的,那只有三种情况:
1、数据采集的时候,各组串受光照条件不一样,某串有遮挡等 ...

你前两种可能性都是不成立的,只要是并联的导线,并联点只有一个电压值。导线的电阻是很小很小的,可以忽略,并联连接的两个组串,电压差不可能超过5V。汇流箱的监控系统要把电压测量准确是很容易的,所以这个问题确实很奇怪,不知道你们的电站监控系统有没有这种问题。
发表于 2013-11-6 10:17:25 | 查看全部
首先对于楼主针对监控问题,主要针对汇流箱与监控厂家,我觉得只是一家之言,听之讥之。
对于监控的问题,涉及太多面。
1、你是如何测量的,开路电压,还是工作电压?上图说话;(时间真的一致性)
2、对于电池板方面的因素,到底是那个厂家的,是否所有电池板真的一致性?你敢确认吗?
3、汇流箱与直流柜如何接法?汇流箱到直流柜的距离是否每个地方相同?
4、关于监控方面是依赖传感器而得到数据,其敏感性相当脆弱,当地的环境,传感器精度抗干扰性,你能要求多高?你有多少资金投入呢?

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
罗宇飞 + 2 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-6 10:30:07 | 查看全部
zhuiwinds 发表于 2013-11-6 10:17
首先对于楼主针对监控问题,主要针对汇流箱与监控厂家,我觉得只是一家之言,听之讥之。
对于监控的问题, ...

1、我都是测实际的电压,是系统在正常运行的时候测的,电压的变化是比较慢的,如果人工测,那时间的一致性肯定保证不了,但测量的质量是可以保证的。
2、电池板的输出电压差别肯定是有的,但如果你监控数据显示的那样,那是绝对不可能的。我们整个系统在广东地区,一年有发电时数可以达到1200小时,系统的质量是相当好的。
3、汇流箱与直流柜的接法,好像大家都一样的吧,而且显示的数据是组串的电压,与接法没有关系吧。距离肯定是不一致的,但差别不会大,同一个汇流箱内的组串,直流电缆的长度顶多差个20米。
4、这个传感器的干扰性,确实没有考虑过,不过传感器都是放在汇流箱里面的,与汇流箱一起销售,与外界的环境关系不大吧。投入的资金确实是比较少的,所以我们监控系统功能极少,只能看数据,而且没有图表显示,要下数据就得一天天下,而且只能下发电量数据。