单相逆变器如何并入3相电网

发表于 2014-3-18 18:02:51 | 查看全部
理论上是不存在这个问题的。其实输电网都是三相的,三相电输送到用户端再分成单相的。所以我们在用户端发电,用单相来输电,也是可以的。我试过的,没出过任何问题,当然供电局愿不愿意,是他的事。相关的标准,我也不清楚。事实上我试过,所以我敢说可以。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-3-18 18:42:33 | 查看全部
Galen 发表于 2014-3-18 17:29
就怕潮流有问题,电力局不让这么弄

可以找相关书籍来计算下,潮流不难的,一个迭代算法就出来了
发表于 2014-3-18 21:58:43 | 查看全部
理论上是可以的
发表于 2014-3-20 10:20:18 | 查看全部
我手头有一个项目是做8KW的系统,使用单相的逆变器,但是用户家使用的是三相电,这个要如何接入呢? 可以直接接在三相中的一相?会不会相系不平衡?
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:57:43 | 查看全部
阳光奋进 发表于 2014-3-20 10:20
我手头有一个项目是做8KW的系统,使用单相的逆变器,但是用户家使用的是三相电,这个要如何接入呢? 可以直 ...

跟我一样的问题,看楼上各位的回复,应该是没问题,可以先和当地供电局的师傅聊聊这个问题
发表于 2014-3-20 11:30:53 | 查看全部
5KW 三相的逆变器有的啊! 可以联系我21755519 QQ
发表于 2014-3-20 11:31:09 | 查看全部
刚做了5KW的别墅系统
发表于 2014-3-20 12:46:02 | 查看全部
Galen 发表于 2014-3-20 10:57
跟我一样的问题,看楼上各位的回复,应该是没问题,可以先和当地供电局的师傅聊聊这个问题

这个问题估计供电局的师傅比较懂得,还是得请教他们啊。国内现在的逆变器,现在一般都要10千瓦以上才做三相并网的,我了解到
发表于 2014-3-20 14:23:44 | 查看全部
想说的是:
1、我没做过具体项目,只是对技术感兴趣,所以就在业余时间琢磨这一类事情,比如三相系统中如果使用单相逆变器,具体方案是什么样的,自己也捣鼓出原理图了;
2、等我自己捣鼓出单相逆变器用在三相系统中以后,才知道有别人做过这样的项目,并且整个原理和我自己弄出来的接法是一样的。
不多说了,直接上图,单相逆变器在三相系统中的原理图,0贡献下载图片。


希望有喜欢钻研技术的同仁一起交流,我的QQ:47977723    胡

捕获.JPG

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-3-20 17:19:54 | 查看全部
阳光奋进 发表于 2014-3-20 12:46
这个问题估计供电局的师傅比较懂得,还是得请教他们啊。国内现在的逆变器,现在一般都要10千瓦以上才做三 ...

是的,10KW以下的3相逆变器大厂几乎不做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册