返回列表 发布新帖
楼主: _New

劲爆!!!逆变器及系统工程师请火速进来分析分析,这什么原因导致的!

 楼主| 发表于 2014-4-12 23:21:48 | 查看全部
Rikio 发表于 2014-4-12 21:09
如果如二楼所说是功率过大造成电压上升,那下面两点作何解释:
1. 电压超出逆变器输出范围,为何报错信息 ...

你好,安装地点在厂房屋顶,斜屋顶。
发表于 2014-4-13 11:11:26 | 查看全部
希望高手能有更好的解决方案。。。学习了
发表于 2014-4-13 19:55:57 | 查看全部

我个人认为,这种情况比较少见,中午的时候,最大功率点电压和开路电压肯定不是最高的,早上是最高的。但温度肯定是最高的,绝缘阻抗过低,最大的可能是电缆的问题或者接地线的问题,你可以问一下逆变器厂家,这个信息是啥意思。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-13 19:59:37 | 查看全部
逆变器自身就有ISO(接地绝缘侦测电路)保护功能当方阵的接地绝缘阻抗过低的时候,逆变器无法并网,会报ISO错误。这个信息,你参考下。
发表于 2014-4-13 20:12:42 | 查看全部
有可能是组件的边框或者电缆,在温度高的时候,绝缘电阻变低,导致与地之间的电阻减小。这种现象我也遇到过,那是非晶硅薄膜组件,一到下雨天,并网侧的开关就跳了。后来我们检查发现,就是因为空气潮湿时,组件的边框与支架之间的电阻变小,连第几块都可以找到,但因为那是BIPV的,不好换所以只好把那一串阵列断开了,以后就再也没有出现问题了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:23:08 | 查看全部
本帖最后由 _New 于 2014-4-13 22:25 编辑
luoyufei_2004 发表于 2014-4-13 19:59
逆变器自身就有ISO(接地绝缘侦测电路)保护功能当方阵的接地绝缘阻抗过低的时候,逆变器无法并网,会报ISO ...


这个ISO报警一般出现在第一天的开始,逆变器自动检测很多故障,然后自动清除,然后并网,接着后面就不会再出现ISO故障。我遇到的也是BIPV,确实对组串检查不方便。对于你所说的组件的边框与支架之间的电阻变小,组件的边框和支架不是按照在一起的么,如果要测试每块组件边框或者正负极电缆的对地绝缘,需要借助什么仪器,用什么方法。已经用万用表量了每路输入正负极的对地电压,正对地280V,负对地200V。
  我遇到的故障都出现在晴天,阴雨天有时候也整天发电正常。
发表于 2014-4-14 09:09:10 | 查看全部
飞秒光电小龙 发表于 2014-4-12 15:26
检测逆变器输入直流正负极对地绝缘,可能辐照度高了,电压上升,击穿绝缘。。。。

副照度高,电压应该变化不大的。
发表于 2014-4-14 13:58:09 | 查看全部
二楼的说法最具有客观性,同意
发表于 2014-4-14 14:43:30 | 查看全部
中午时候出故障,很多和电网电压有关。很多地方,特别是工艺区,中午设备大量待机,功率下降,电网电压上升。导致逆变器报错。
发表于 2014-4-15 09:23:14 | 查看全部
_New 发表于 2014-4-13 22:23
这个ISO报警一般出现在第一天的开始,逆变器自动检测很多故障,然后自动清除,然后并网,接着后面就不 ...

使用 绝缘电阻测试仪 或 带绝缘电阻测试功能的 钳形表 测试逆变器 直流侧 正负极 对 逆变器外壳的 绝缘电阻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表