返回列表 发布新帖
楼主: wzl19840623

光伏分布式电源安装容量交流

 楼主| 发表于 2014-5-12 16:45:28 | 查看全部
guowei520800 发表于 2014-5-12 15:41
那你这个要求 不余量的话 100万/1380约700KW的电站 就行了。

也就是说建设用电量100万度电,光伏电站一年发电不超过100万度,就可以,您的观点是这个吗?
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:48:19 | 查看全部
guowei520800 发表于 2014-5-12 15:41
那你这个要求 不余量的话 100万/1380约700KW的电站 就行了。

我认为,在您的这种设计情况下,自发自用比例会很小。
依据如下:
1、光伏电源与国网电源,就如同两根水管同时给水池注水,水池总共需要100万立方,所以不可能两根水管同时提供了100万立方的水。
注:若是光伏电源优先提供电能,可否提供相关技术资料给予解释或请把原理说明。
感谢
发表于 2014-5-13 07:58:26 | 查看全部
wzl19840623 发表于 2014-5-12 16:48
我认为,在您的这种设计情况下,自发自用比例会很小。
依据如下:
1、光伏电源与国网电源,就如同两根 ...

光伏发的电优先流向阻抗低的负载,相对于电网来说,本地负载的阻抗明显较低,光伏发的电会优先流向本地负载。 关于分布式容量的选择,我觉得可以参考本地负载的装机容量。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
wzl19840623 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-13 08:54:10 | 查看全部
回到未来 发表于 2014-5-13 07:58
光伏发的电优先流向阻抗低的负载,相对于电网来说,本地负载的阻抗明显较低,光伏发的电会优先流向本地负 ...

我也同意你这个观点,即流向阻抗低的负载。但关于容量这方面可否再详细说说呢?
发表于 2014-5-13 16:59:03 | 查看全部
目前使用的智能IC式电表基本都是阶梯电价和分时段电价,当更换为单项计量+双向计量电表以后,好像就不再那么智能了,没有了阶梯电价和分时段电价的计量的功能,完全计量净电量了,这样的话 无所谓的白天用电和晚上用电的区分了!另,光伏发电的相位都是超前市电的相位的,所以是优先供给当地负载使用,多余电量才是上网的!
发表于 2014-5-16 20:40:56 | 查看全部
其实这个问题回答也挺简单的,你的意思是不要产生上网的电量,太阳能产生的电量被全部消纳掉。这可以按照业主白天用平均电量来计算,只有光伏系统产生的电量不超过平均用电量,这样就是最经济的。
发表于 2014-5-16 22:37:07 | 查看全部
wzl19840623 发表于 2014-5-13 08:54
我也同意你这个观点,即流向阻抗低的负载。但关于容量这方面可否再详细说说呢?

当系统自发自用比例为100%,系统收益率最大,这是个复杂的计算过程,需分析光伏全天每小时发电量与用户每小时用电量之间的关系。当然可以直接设计光伏容量小于负载装机容量。
发表于 2014-5-19 17:04:15 | 查看全部
全部消耗?得有储能模块吧
发表于 2014-5-24 18:43:11 | 查看全部
这个问题,我们之前也遇到过,但也容易解决,因为实际上可能有很多情况要考虑。如果你提供的信息太少,我觉得要回答这个问题还是很难的。我曾经遇到一个项目,屋顶面积足够大,但里面的负载功率比较小,但由于我们是低压并网,所以变压器的容量已经决定了光伏电站的容量,所以也不用考虑你的这个问题。还遇到其他的,比如中午工人休息和放假时负载很小的问题,遇到这种问题,光伏电站的容量再小也是有部分要上网的,所以也不存在这个问题。总的来说,实际上要考虑这个问题的情况还是少见的。
发表于 2014-5-25 08:47:12 | 查看全部
总的来说,这个问题是个伪命题,一般情况下,现代工厂特别是效益不错的工厂很多都是24小时生产的,全自动化生产过程中机器是不会停止的,他们都是换班吃饭和休息啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部