楼主: likun6866

防逆流的使用条件探讨

 楼主| 发表于 2014-7-2 08:21:08 | 查看全部
光伏系统-闫 发表于 2014-6-12 14:31
阳光工匠光伏论坛防逆流装置,如果是安装在高压侧,那成本就高好多

是这样的,所以问题是安装在低压总线侧,还是分线侧,如果装在分线侧是否有用?
发表于 2014-7-3 15:39:52 | 查看全部
用户A安装了一个15kW的光伏系统,不用装防逆流装置。 因为如果A工厂的的消耗变为10KW,而光伏功率达到最大15kW(原提问者笔误为20KW),这时5KW的多余电量就到B,C,D用户中使用掉了。 不会有逆流问题。
发表于 2014-7-4 17:53:47 | 查看全部
现在都是自发自用,余电上网的政策了
发表于 2014-7-21 14:10:46 | 查看全部
499914398 发表于 2014-6-8 22:36
很多逆变器自己都有防逆流的功能,需要外加防逆流设备吗?

没见过逆变器带这功能的,可否分享一下