关于低压400V并网逆变器与变压器问题

发表于 2014-9-19 19:05:08 | 查看全部
变压器容量小了
发表于 2014-9-20 18:53:51 | 查看全部
应该多点接入,就像楼上说的,发电量不能超过变压器的25%
发表于 2014-9-20 19:01:21 | 查看全部
你的发电量太大导致输出电压过高,逆变器报警是应该的,你应该在交流输入侧安装一个过欠压保护器,防止电网电压过高烧坏用电器
发表于 2014-9-20 19:33:01 | 查看全部
hwp 发表于 2014-9-20 18:53
应该多点接入,就像楼上说的,发电量不能超过变压器的25%

25%这个有文件依据吗?
发表于 2014-9-20 19:33:33 | 查看全部
hwp 发表于 2014-9-20 18:53
应该多点接入,就像楼上说的,发电量不能超过变压器的25%

25%的要求,有文件支持吗?
发表于 2014-9-20 21:17:41 | 查看全部
问题是啥已经不是最大的问题了,你现在就得把变压器扩大了,这样接,能不危险不?谁设计的,供电局允许不?有设计原理图不?
发表于 2014-9-21 18:30:52 | 查看全部
光伏石头 发表于 2014-9-20 19:33
25%的要求,有文件支持吗?

有的,在电业局提供的系统接入方案里边
发表于 2014-9-21 18:34:30 | 查看全部
光伏石头 发表于 2014-9-20 19:33
25%这个有文件依据吗?

在提交申请通过后,电业局会免费为你提供一份系统接入方案,那个系统方案里边有具体的要求
发表于 2014-9-22 17:01:49 | 查看全部
你是几个并网点?有无逆功率保护?
发表于 2014-9-23 10:03:48 | 查看全部
andrewli 发表于 2014-9-16 20:59
1)你厂区的变压器只有250KVA, 你敢装250KW+50KW两台逆变器??? 你装了多少KW的电池组件? 不会是250KW+ ...

我也觉得他装机容量的问题,变压器250KVA按规定只可以装75KW呀