返回列表 发布新帖
楼主: 1393177821

关于微逆并网的问题?请大神指点

发表于 2014-10-1 23:06:18 | 查看全部
huleizhen 发表于 2014-9-28 12:32
楼主总容量15k,电网肯定你给你接单相,单相的话一般大过5k就不可以了。

不是的吧。你接的电网是单相的就用单相的逆变器,15KW也可以接,如果是三相的电网,你最好也用三相的逆变器,微逆也有三相的。
发表于 2014-10-2 08:47:10 | 查看全部
罗宇飞 发表于 2014-10-1 23:06
不是的吧。你接的电网是单相的就用单相的逆变器,15KW也可以接,如果是三相的电网,你最好也用三相的逆变 ...

我打错字了,应该是:“楼主总容量15k,电网肯定不给你接单相,单相的话一般大过5k就不可以了。”
你看一下我在10楼的回帖,事实上是8kw。

另外,你的回复中,
“不是的吧。你接的电网是单相的就用单相的逆变器,15KW也可以接,”
电网都是三相的,单相的就不叫“网”了,如果15kw接单相电,会造成三相电网中电压等失衡,分布式电源接入方案典型设计中已经说明了,8kw以下容量可以接单相。当然,你可以将15kw分成三个单相分别接入。
“如果是三相的电网,你最好也用三相的逆变器,”
三相电网也可以使用单相逆变器,只是接线方式有所改变。
“微逆也有三相的”
对的,微逆有三相的。
很给力的回帖 
发表于 2014-10-6 08:02
发表于 2014-10-14 15:23:23 | 查看全部
供电局不是要出个并网方案吗?
发表于 2014-10-15 10:39:28 | 查看全部
大于8KW了。并三相吧……
发表于 2014-10-21 11:56:43 | 查看全部
围观,求了解
发表于 2014-10-29 16:45:20 | 查看全部
建议平均分配到每相线上,零线务必可靠接地。
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:09:51 | 查看全部
funny1983 发表于 2014-10-29 16:45
建议平均分配到每相线上,零线务必可靠接地。

零线务必可靠接地?有何目的?求教
发表于 2014-10-30 09:02:12 | 查看全部
1393177821 发表于 2014-10-30 08:09
零线务必可靠接地?有何目的?求教

即使3相不平衡,零点不会漂移
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:29:21 | 查看全部
funny1983 发表于 2014-10-30 09:02
即使3相不平衡,零点不会漂移

产生零点漂移会导致电网侧计量出现问题吗?还是有其他影响?谢大神指点
发表于 2014-11-5 11:47:36 | 查看全部
1393177821 发表于 2014-10-31 10:29
产生零点漂移会导致电网侧计量出现问题吗?还是有其他影响?谢大神指点

会有安全隐患。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表