光伏石头 发表于 2014-12-10 18:26
现在的组串型逆变器大多是非隔离的,光伏系统是一个厂寿命的系统(超过20年)增加一些保护器件对系统的成 ...

支持石头的回答,在组件和逆变器之间,做断路器加上防雷会好点。最好阵列也做下防雷接地
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:28:18 | 查看全部
光伏石头 发表于 2014-12-10 09:05
1、对于组串式逆变器来说,因为每个光伏组串容量一般不是很大,所有防雷和开关由逆变器解决。
这一点从系 ...

5kw算小或大,需要安装吗
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:28:28 | 查看全部
joneho 发表于 2014-12-10 10:35
袁总,老实说在项目中这个问题一般要看项目的容量,如果项目太小,加装汇流箱或者这些配件箱,成本太高了 ...

5kw算小或大,需要安装吗
发表于 2014-12-14 09:06:26 | 查看全部
joneho 发表于 2014-12-10 10:35
袁总,老实说在项目中这个问题一般要看项目的容量,如果项目太小,加装汇流箱或者这些配件箱,成本太高了 ...

成本不是问题,多个箱子也就多个两百块不到,关键是有没有必要性,防雷我一般是不加的,短路保护更没有必要,光伏组件本身是可以短路的,而且实际上发生短路的可能性极小。我觉得吧,在逆变器里面加个直流开关是有必要的。
发表于 2014-12-15 13:52:37 | 查看全部
罗宇飞 发表于 2014-12-14 09:06
成本不是问题,多个箱子也就多个两百块不到,关键是有没有必要性,防雷我一般是不加的,短路保护更没有必 ...

也不能说成本不是问题,在关注发电量的同时,我们还是要尽量缩减成本。逆变器前面另外加装一个直流箱安装断路器?
发表于 2015-1-5 14:13:43 | 查看全部
joneho 发表于 2014-12-15 13:52
也不能说成本不是问题,在关注发电量的同时,我们还是要尽量缩减成本。逆变器前面另外加装一个直流箱安装 ...

现在的组串式逆变器开始考虑到这个问题了,所以现在逆变器很多开始都内置直流开关和防雷模块了,出于价格和安装的角度考虑,这种方式最省事。