红高小帅 发表于 2015-6-29 18:52 电池是12V的。线都是可以受得了2.7A的电压的,6块板是并联的。会不会是总并联之后的那线不能受16.2A的电 ...
查看全部评分
举报
qingyuxiake 发表于 2015-6-30 09:22 一般组件出厂时就装有防反充二极管,防止给组件充电。你说你电池是12v,那浮充电压13.7左右,组件18V电 ...
Sam1983 发表于 2015-6-30 08:39 呵呵,明显是超负荷运行,你那个电流不能这样算的,根据你的控制器是12/24V 20A的,用的是12V,那么控制器 ...
秦天321 发表于 2015-6-30 08:21 是不是控制器的端子的耐电流能力不够才烧的啊?你看看控制器的端子能够承受多大的电流啊,图片上就是在端子 ...
阿狸 发表于 2015-6-30 09:40 首先是你的光伏组件能不能充进去电都是个问题,我曾经用30V光伏组件给48V蓄电池充电,蓄电池的电反被吸走了 ...
Sam1983 发表于 2015-6-30 08:42 而且看你这个控制器好小,散热也是个问题,功率足不足呢,肯定是个很便宜的产品
红高小帅 发表于 2015-6-30 09:52 谢谢指点,好像你这样一说就明了,主要问题指出来了。是控制器受不了、。我要加大控制器,12V30A的去帮那 ...
Sam1983 发表于 2015-6-30 10:21 没有二极管也不可能烧控制器的,控制器本身就有防反接,倒流功能,最基本的问题还是你的板子功率和控制器 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页