返回列表 发布新帖
楼主: wxlwxswnn

变压器的疑难问题

发表于 2015-7-23 11:54:30 | 查看全部
坟头是你家 发表于 2015-7-21 15:58
关于20%的限额现在已经没有这一条了。原则上不超过变压器容量都没关系。

这个有没有纸面上的条文
发表于 2015-7-23 12:36:07 | 查看全部
郦权权 发表于 2015-7-23 11:54
这个有没有纸面上的条文

是啊,求依据!
发表于 2015-7-23 12:36:27 | 查看全部
坟头是你家 发表于 2015-7-21 15:58
关于20%的限额现在已经没有这一条了。原则上不超过变压器容量都没关系。

求依据啊?
发表于 2015-7-23 14:45:23 | 查看全部
uncle_liu 发表于 2015-7-17 16:25
这个是可以的,电网规定接入并网容量不超过变压器容量的25%就可以,具体的规范科参照《分布式光伏发电接入 ...

是负荷的25%吧?
发表于 2015-7-23 17:11:45 | 查看全部
如果这样可以直接并网,遇到线路检修供电局的人员不是还要来你这里拉闸,我了解到的高压的都要自己架高压线到变电站由他们统一管理
发表于 2015-7-24 15:21:18 | 查看全部

不是负荷容量,是变压器的额定容量,比如说1000kVA的变压器,接入容量就不超过250kW。
发表于 2015-7-27 10:01:59 | 查看全部
uncle_liu 发表于 2015-7-24 15:21
不是负荷容量,是变压器的额定容量,比如说1000kVA的变压器,接入容量就不超过250kW。

4 接入系统原则
(1)并网点的确定原则为电源并入电网后能有效输送电力并且能确保电网的安全稳定运行。
(2)当公共连接点处并入一个以上的电源时,应总体考虑它们的影响。分布式电源总容量原则上不
宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。
这是《国家电网分布式能源接入系统技术规定2010年版》中的描述。
发表于 2015-7-27 11:49:27 | 查看全部
在国网1781号文件上面哪还有20%这一说。
发表于 2015-7-27 14:15:10 | 查看全部
恩,学习了hhhh
发表于 2015-7-28 08:23:44 | 查看全部
这个并网点容量10kW,上一级变压器50kVA,占20%,一般的话没超过25%是肯定没有问题的,超过的话,就要看当地供电局那边的要求了。自发自用比例大的可以高点。