12
返回列表 发布新帖
楼主: 5899878

做组串式项目,电缆选型不太会,求前辈指教

发表于 2015-9-10 15:20:38 | 查看全部
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:29:31 | 查看全部
ls_view 发表于 2015-9-10 15:20
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?

是的,我就是想知道交流这部分的损失该如何计算,求指教
发表于 2015-10-23 10:57:45 | 查看全部
看规范呗,嘿嘿
发表于 2016-1-11 09:38:55 | 查看全部
谁可以全部列出来
发表于 2017-3-3 11:27:50 | 查看全部
现在是不是有选用标准了
发表于 2017-5-12 10:26:35 | 查看全部
15kW及以下逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm2电缆,40℃电缆载流量为33A。
15kW~20kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2电缆,40℃电缆载流量为43A。
20kW~30kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+2*6mm2电缆,40℃电缆载流量为59A。
30kW~40kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+2*10mm2电缆,40℃电缆载流量为83A。
40kW~50kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为109A。
50kW~60kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为134A。
电缆超过200米的长度,就放大一个等级。