前往主站
设为首页
收藏本站
注册邀请码
卡密充值
首页
头条
社区
BBS
培训
会展
登录
立即注册
阳匠网丨社区
»
社区
›
【新能源工程社区】
›
【光伏发电工程】
›
做组串式项目,电缆选型不太会,求前辈指教 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发布新帖
楼主:
5899878
做组串式项目,电缆选型不太会,求前辈指教
[复制链接]
ls_view
ls_view
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-3-9
积分
118
阅读权限
10
精华
发表于 2015-9-10 15:20:38
|
查看全部
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?
回复
举报
5899878
5899878
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-5-26
积分
216
阅读权限
20
精华
楼主
|
发表于 2015-9-12 10:29:31
|
查看全部
ls_view 发表于 2015-9-10 15:20
还要考虑损失吧?否则系统效率怎么保证?
是的,我就是想知道交流这部分的损失该如何计算,求指教
回复
举报
lengzhengrong
lengzhengrong
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-5-15
积分
188
阅读权限
10
精华
发表于 2015-10-23 10:57:45
|
查看全部
看规范呗,嘿嘿
回复
举报
一路风起666
一路风起666
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-12-8
积分
55
阅读权限
10
精华
发表于 2016-1-11 09:38:55
|
查看全部
谁可以全部列出来
回复
举报
光伏饕餮
光伏饕餮
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2017-2-26
积分
1291
阅读权限
30
精华
发表于 2017-3-3 11:27:50
|
查看全部
现在是不是有选用标准了
回复
举报
czhy0519
czhy0519
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2016-7-11
积分
137
阅读权限
10
精华
发表于 2017-5-12 10:26:35
|
查看全部
15kW及以下逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm2电缆,40℃电缆载流量为33A。
15kW~20kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2电缆,40℃电缆载流量为43A。
20kW~30kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+2*6mm2电缆,40℃电缆载流量为59A。
30kW~40kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+2*10mm2电缆,40℃电缆载流量为83A。
40kW~50kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为109A。
50kW~60kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为134A。
电缆超过200米的长度,就放大一个等级。
回复
举报
1
2
/ 2 页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠网
微信公众号
扫一扫添加
微信客服
阳匠网丨社区
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表