15kW及以下逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm2电缆,40℃电缆载流量为33A。
15kW~20kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2电缆,40℃电缆载流量为43A。
20kW~30kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+2*6mm2电缆,40℃电缆载流量为59A。
30kW~40kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+2*10mm2电缆,40℃电缆载流量为83A。
40kW~50kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为109A。
50kW~60kW逆变器可以选ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16mm2电缆,40℃电缆载流量为134A。
电缆超过200米的长度,就放大一个等级。 |
|