光伏电站并网电压的问题

发表于 2017-3-2 08:44:44 | 查看全部
努力学习中
 楼主| 发表于 2017-3-16 17:30:56 | 查看全部
这个项目的确是要升压到10KV。有谁能解释一下为什么要输出480V而不是380V吗?
这个电压似乎什么设备都不能用,除非用专变。
发表于 2017-5-12 09:49:39 | 查看全部
茂硕只有40kW逆变器才有480V输出,不常用。可以用690V电压等级的塑壳断路器,也可以增加一台480V/380V的隔离变压器搞定。