举报
itmaq 发表于 2017-3-30 20:44 楼主能不能写一点分布式光伏的基本心得啊,比如接入系统方案都有什么,逆变器如何选取型号之类的。设备的选 ...
咸鱼要翻身 发表于 2017-3-31 11:19 干式变压器高低压电缆下进下出,变压器内空间太小,可以把高低压电缆前后分开么,前进后出或者前出后进?帮 ...
syh63592611 发表于 2017-3-31 12:58 没听过前进后出的规则;能上进上出,上进下出,下进下出。此三种不是随便选的,是根据电缆沟,桥架等进行 ...
咸鱼要翻身 发表于 2017-3-31 13:06 只有电缆沟,所以下进下出,4根3*240的电缆都从变压器后边布的线,里面布线空间太小,就成图中的样子了
syh63592611 发表于 2017-3-31 13:10 然后你装光伏觉得不好接线是么
咸鱼要翻身 发表于 2017-4-1 10:49 是的,是不是现在不满足相间安全距离,还有电缆与外壳的安全距离?还有转弯半径也超了?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页