123
返回列表 发布新帖
楼主: vigor8811

光伏分布式发电中 单个并网点容量 理解

发表于 2013-11-20 15:38:26 | 查看全部
提高并网电压的目地是选择合适的公网接入电站,发电容量需要与公网电站的配电容量协调配合
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:55:57 | 查看全部
供电局的回复是,2MW分四个点接入电网是可以的,但是接入到低压400V的三个点的容量均不能超过400KW(装机容量如果超过了,就出个保证发电功率限额在400kW以内),剩下的一点个还是需要升压并入10kV电网,解释说需要一个点来监测这个地方的发电情况(如电能质量等)。我觉得既然其他三个点都可以接入低压400V,那剩下的一个点也是可以的,每个并网点的装机功率也不大,小功率的发电对电网来说监测的作用大不大呢?
发表于 2013-11-25 10:27:51 | 查看全部
建议考虑就近变压器接入
发表于 2013-12-1 22:22:00 | 查看全部
高手!学习中
发表于 2013-12-4 09:11:19 | 查看全部
长知识了……学习了
发表于 2013-12-7 08:14:18 | 查看全部
看看,都是学习的东西啊。