劲爆!!!逆变器及系统工程师请火速进来分析分析,这什么原因导致的!

发表于 2014-4-15 09:23:14 | 查看全部
_New 发表于 2014-4-13 22:23
这个ISO报警一般出现在第一天的开始,逆变器自动检测很多故障,然后自动清除,然后并网,接着后面就不 ...

使用 绝缘电阻测试仪 或 带绝缘电阻测试功能的 钳形表 测试逆变器 直流侧 正负极 对 逆变器外壳的 绝缘电阻。
发表于 2014-4-15 12:02:07 | 查看全部
_New 发表于 2014-4-13 22:23
这个ISO报警一般出现在第一天的开始,逆变器自动检测很多故障,然后自动清除,然后并网,接着后面就不 ...

可能是电池片与边框之间的绝缘电阻变小了,具体的原因,我不是很清楚,根据正负极对地的电压,可以算出是第几块出现问题。比如有一个组串有12块组件,开路电压是600V,正极对地是200V,那可能就是离正极测试点第四块组件有问题,以此类推。你这种问题,可能是组件的工艺不同,所以发生时环境条件不同。我感觉原因是相类似的。具体的办法还得在现场去研究。
发表于 2014-4-15 15:24:11 | 查看全部
调节逆变器工作电压范围
发表于 2014-4-15 16:43:38 | 查看全部
看看学习下
发表于 2014-4-17 09:17:30 | 查看全部
组件串的过多28片,导致直流输入电压高于MPPT最大电压。
发表于 2014-4-17 09:37:26 | 查看全部
学习到不少,顶顶顶
发表于 2014-4-17 11:16:42 | 查看全部
1、15KW的逆变器,组件28串,估计MPPT的工作范围不匹配;
2、安装环境的湿度,可能是PID效应;
3、并网点的电压值可能偏高,原因二楼已说明。
发表于 2014-4-17 16:44:12 | 查看全部
从逆变器报的故障来看,说明是绝缘的问题,那么从外部分析  是不是环境的因素,排查下,从内部来看,是不是逆变器本身的问题,其实从经验来看大多数出现在逆变器上,这个时候 可以找逆变器厂家来看看,是不是要更换里面的板子。
现在的外网一般都很稳定,从输入电流电压是符合要求的。
发表于 2014-4-19 15:03:39 | 查看全部
一项一项地加以处理,先把逆变的工作环境改善一下,解决中午温度高的问题;第二是在每串上摘掉1-2个组件的导线,降低近0.5KW。如果接地测量正常则估计应该不是接地问题。
发表于 2014-4-20 22:26:52 | 查看全部
15KW逆变器直流侧应该是插接式的,你可以拔下来调换一下直流输入的顺序,这样先测试一下是直流侧的问题,还是逆变器的问题;