关于低压400V并网逆变器与变压器问题

发表于 2014-9-23 10:06:50 | 查看全部
本帖最后由 leoliu 于 2014-9-23 10:28 编辑

和变压器的容量没关系,就算换成更大容量的变压器,这种问题照旧,并网时候测下变压器次级电压吧,原因就不解释了,换光伏专用变压器
发表于 2014-9-24 11:18:22 | 查看全部
看下输出电压,还有厂区用电情况
发表于 2014-9-26 13:54:30 | 查看全部
个人觉得跟是不是光伏专用变压器关系不大
发表于 2014-9-26 13:55:38 | 查看全部
只显示故障的话,应该直接咨询厂家吧
发表于 2014-9-28 12:27:46 | 查看全部
光伏装机容量大于接入变压器的容量,如果工厂没有消耗的话发电量全部送入电网,发电量在最大峰值时可能会超过接入变压器的容量,你这样的情况电网公司肯定不允许并网的(机械式电表可能会倒转噢),如果你们这样接入肯定装有防逆流—逆变器功率自动调节,有可能是你们的自动调节功能不完善,不知道你们无功调节怎么设计的,能不能详细说点?希望有详细的系统设计方案大家一块分析原因。
发表于 2014-9-29 11:36:29 | 查看全部
艺高人胆大
发表于 2014-10-1 10:28:46 | 查看全部
问题解决了吗?
发表于 2014-10-5 17:59:12 | 查看全部
如果没有解决的话,我来帮你解决。
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:06:10 | 查看全部
qingyuxiake 发表于 2014-9-16 17:04
能详细一点吗?具体的一个系统设计,组串数等!以上描述只能让我们估计,猜测。也把具体故障指示什么说清楚 ...

不好意思,比较忙,今天才有时间,我这安装的是550KW,因为开始没考虑变压器容量。因变压器现只有250,就把250的跟50的并上了。组件(230W)是20块一串,11串一个汇流箱,5个汇流箱一台250逆变器。具体逆变器故障什么都没有。。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:09:33 | 查看全部
andrewli 发表于 2014-9-16 20:59
1)你厂区的变压器只有250KVA, 你敢装250KW+50KW两台逆变器??? 你装了多少KW的电池组件? 不会是250KW+ ...

我这安装了550KW,这个确实申报了,因原来计划高压,但装的太少,高压费用高 ,就并他厂区的250变压器了,一共并网的是300KW多。