 楼主| 发表于 2014-11-11 08:49:06 | 查看全部
feteng 发表于 2014-11-10 16:53
一次接线图可以在论坛里下载做过的样例参考一下,线路的粗细根据你选的功率和电压然后计算电流,通过载流 ...

谢谢版主,我去找个电缆粗细计算的表格,主线路接线的参考我下过,再看看,弄弄懂,自己画个
发表于 2014-11-11 10:18:44 | 查看全部
meiluofenfen 发表于 2014-11-10 19:39
你好!我想请问下如果1MW的电站距离并网点比较远(比如有1000米),那电缆的费用不是会很贵的吗?如果用 ...

根据你的交流输电线路对比一下你建升压站的成本,这么小的系统还是低压输电比较合算的,当然如果你用地埋电缆的话成本会差不多
发表于 2014-11-11 16:35:51 | 查看全部
feteng 发表于 2014-11-11 10:18
根据你的交流输电线路对比一下你建升压站的成本,这么小的系统还是低压输电比较合算的,当然如果你用地埋 ...

谢谢回复。你说的对。
发表于 2014-11-18 15:44:10 | 查看全部
是独立的还是并网的?这个设计时不一样的。
发表于 2014-12-6 09:29:27 | 查看全部
feteng 发表于 2014-11-10 16:53
一次接线图可以在论坛里下载做过的样例参考一下,线路的粗细根据你选的功率和电压然后计算电流,通过载流 ...

问下单个并网点的容量限制是多少啊?
发表于 2014-12-6 09:31:16 | 查看全部
feteng 发表于 2014-11-11 10:18
根据你的交流输电线路对比一下你建升压站的成本,这么小的系统还是低压输电比较合算的,当然如果你用地埋 ...

1MW的需要几个并网点啊?
发表于 2014-12-27 08:56:09 | 查看全部
秦天321 发表于 2014-12-6 09:31
1MW的需要几个并网点啊?

对于并网点 电网公司没有强制要求 是根据周边变压器容量决定的 单个并网点容量不能超过降压变压器20%-25%
发表于 2014-12-27 09:22:53 | 查看全部
feteng 发表于 2014-12-27 08:56
对于并网点 电网公司没有强制要求 是根据周边变压器容量决定的 单个并网点容量不能超过降压变压器20%-25%

谢谢,现在是各个地方的要求不一样吧。还有就是问下关于无功补偿装置,光伏电站配电时候是不是也是根据负载来确定无功补偿要用多大的啊?