分布式电站开路电压异常分析讨论

发表于 2015-1-10 19:02:26 | 查看全部
楼主,你这个系统容量多大?是所以的板子都出现这个情况了吗???
发表于 2015-1-10 19:02:57 | 查看全部
是所以有吗?
发表于 2015-1-10 19:05:29 | 查看全部
我现在 装的系统发电情况还正常每瓦年发电量1度,已经正常运行了一年多,会出现楼主出现的情况吗?
发表于 2015-1-11 20:38:06 | 查看全部
楼主,你那些板子在系统里有没有长时间人为停止运行的情况?比如逆变器未开机等。据我所以板子在户外干晒,如果在潮湿的地方也会出现这种情况
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:46:14 | 查看全部
向天笑 发表于 2015-1-10 19:01
看得心惊肉跳,我已经投了60千瓦的系统。要是二年就衰减成这样,我不血本无归了???

是呀,我们这个现在数量不少,缺乏专业的分析,也正在找原因!
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:47:42 | 查看全部
向天笑 发表于 2015-1-10 19:02
楼主,你这个系统容量多大?是所以的板子都出现这个情况了吗???

我们整个项目1MW,目前全部检查发现有20块左右同一问题的板子!但是出现的位置都不一样!
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:49:15 | 查看全部
向天笑 发表于 2015-1-10 19:05
我现在 装的系统发电情况还正常每瓦年发电量1度,已经正常运行了一年多,会出现楼主出现的情况吗?

我们也正在分析,初步估计是PID影响,我们的边框都没有接地!还在分析,等有结果一定分享给大家!
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:50:39 | 查看全部
向天笑 发表于 2015-1-11 20:38
楼主,你那些板子在系统里有没有长时间人为停止运行的情况?比如逆变器未开机等。据我所以板子在户外干晒, ...

干晒、潮湿能具体说说什么原因吗?
发表于 2015-1-12 10:33:26 | 查看全部
有个在组件生产厂家的技术员研究后有个结论,组件长期暴露在户,边框接地,没有形成发电回路,组件跟地面会形成电位差,电子沿着边框流到大地,特别是在高温高湿的环境。这样会形成组件的PID现象
发表于 2015-1-12 10:38:27 | 查看全部
joneho 发表于 2015-1-12 08:47
我们整个项目1MW,目前全部检查发现有20块左右同一问题的板子!但是出现的位置都不一样!

一兆瓦的系统只有二十几块板子出现这种情况,应该是个例了。
出现的位置都不一样?那怎么检查出来的?