 楼主| 发表于 2013-4-19 10:48:32 | 查看全部
客户是上帝啊!
发表于 2013-4-19 11:11:54 | 查看全部
这个分这么多的单元,如果某单个负载功率大于300KW,请问您这是几个100KW的逆变器并联?
目前 UPS电源直接并联3+1的话那是有冗余的,最多就是300KW的负载。这其中的环流,均流都是很难控制的
你这每台100KW的逆变器带一个充电控制,而且每个100KW的系统组件功率也就是100KW,就拿单独100KW系统来说吧,
所带负载如果是80KW,那么100KW的组件能不能满足负载的要求,谈何给蓄电池储能,这其中还要考虑负载的后备延时。
故选择此系统要清楚客户的负载系统。
个人认为你的这个配置不怎么太合理。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-4-20 09:56:57 | 查看全部
考虑过离网逆变器的直流端的电压吗?我所知道的阳光、冠亚的离网逆变器直流端的电压最大都是220V,而欧美的离网逆变器都是低压48V以下的。还有就是建议用2V的蓄电池,尽量减小蓄电池的并联书,充电控制器方面,高电压的充电控制器好像都是PWM充电方式的,建议用MPPT的充电方式的,以增加电站的效率。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-4-22 09:34:17 | 查看全部
神一样的客户!
个人觉得
配置大系统,选12V电池就不是很合适。
用2V的吧,并联越少好。

本人只做过20KW的离网系统,如果以上建议有误,请忽略。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-4-24 10:44:24 | 查看全部
控制器的电流不行吧
发表于 2013-4-24 10:44:48 | 查看全部
储能系统是客户要求的吗? 一般如果加上储能系统系统造价差不多要翻翻,而且日后维护工作很多的
发表于 2013-4-24 10:45:17 | 查看全部
蓄电池不能这么用
发表于 2013-4-24 11:08:11 | 查看全部
做这么大的系统还是做并网的好
发表于 2013-4-25 00:11:50 | 查看全部
正如一楼所说,神一样的系统啊,无神力无法实现呢
发表于 2013-4-25 10:43:31 | 查看全部
这样的方案根本就不可能实施的