1234
返回列表 发布新帖
楼主: _New

实测阴天方阵组串电压,哈哈!有问题请教!

发表于 2013-9-23 10:23:56 | 查看全部
hustseeker 发表于 2013-9-16 11:13
用万用表可以测电流(不过带电插拔不是好事)
另外,发不发电,你既然可以接触到汇流箱,如何接触不到逆变 ...

建议使用钳形表测电流,万用表测电流不是一般危险,你要是把表串进去千万别松笔头,稍有不慎立刻全烧毁!
新人,学者用工具吧。
发表于 2013-9-23 11:08:53 | 查看全部
在阴天,只要到达了逆变器启动的阀值电压或者是启动功率,逆变器就会启动。
但是需要说明的是,组件的输出电压与辐照强度影响不是很大(组件输出的电压与辐照是成正比关系)
这个数据是可以换算出来的!
发表于 2013-9-24 08:56:09 | 查看全部
你测量时一定要注意  虽然我们用的万用表可以测量到1000V(直流),但是在实际测量时一定要注意,直流端端子带电时,不要同时将表笔接触端子,这样有可能产生电弧,测量时先接好线,在通电,我这里有几张照片,不知道怎么给你。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:33:15 | 查看全部
zhanglingwu1023 发表于 2013-9-24 08:56
你测量时一定要注意  虽然我们用的万用表可以测量到1000V(直流),但是在实际测量时一定要注意,直流端端 ...

您是指的用万用表测试电流吧!谢谢提醒,我还没有打算用万用表去测量,哈哈!到时候肯定有钳形电流表用!
发表于 2013-10-8 10:17:02 | 查看全部
即使在阴天也是有电压的,因为弱光效应啊
发表于 2013-10-9 18:56:47 | 查看全部
20 块串开路电压在6-700付  阴天也是    至于你说的发不发电就看你的逆变器的你面的光伏停机电流值了   如果这个逆变器生产厂家软件工程师把这个停机电流值发的很大的话  那阴天的时候肯定是不发电的  应为只有组件提供了足够大的电流的时候才能发电   