返回列表 发布新帖
楼主: _New

劲爆!!!逆变器及系统工程师请火速进来分析分析,这什么原因导致的!

发表于 2014-4-22 11:39:08 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2014-4-13 19:55
我个人认为,这种情况比较少见,中午的时候,最大功率点电压和开路电压肯定不是最高的,早上是最高的。但温 ...

我也觉得,先向逆变器厂家联系该故障判断的依据,亦或者说是判断条件,从而根据这个来排查故障,首先假设逆变器是没有问题的,然后根据出现的故障区排查才是正确之举。
发表于 2014-4-22 15:19:57 | 查看全部
幅射大了,电压和电流变大导致了机器出现了故障,详资询厂家。
发表于 2014-4-23 15:28:13 | 查看全部

Rikio 发表于 2014-4-12 21:09
如果如二楼所说是功率过大造成电压上升,那下面两点作何解释:
1. 电压超出逆变器输出范围,为何报错信息 ...


首先,我只能从逆变器图像进行判定出现的时间点与逆变器的跳闸现象进行判定。
其次,逆变器就是3路 不肯能自己单独并网这么一说吧(MPPT怎么会允许挑选1路并网呢?)
再次,大家知道国家电网对于户用台区设计时是否考虑了台区下端安装了备用电源(光伏发电)。一旦出现发电量过大不能在台区内消纳,就出现返送台区上端口,而且台区设计时,谁能保证台区下端口用的线缆线损保证呢? 导致现在日照时间长的季节,发电量大了,台区消纳不了了,返送电了,线损大了,逆变要升压更高才能并网了,超出逆变范围了,掉网了。一系列的问题出现了。
最终,其实问题进行进一步了解,请发帖人跟踪一下原因,大家都就明白了。没有谁对与错,只能先解决了才知道答案。各位你们说可对?????

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光伏石头 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-4-23 15:30:23 | 查看全部
请您尽快进行测试,给大家最新消息。共享问题原因
发表于 2014-5-3 12:04:23 | 查看全部
mazhaoning2012 发表于 2014-4-23 15:28
首先,我只能从逆变器图像进行判定出现的时间点与逆变器的跳闸现象进行判定。
其次,逆变器就是3路 不肯 ...

感觉非常有道理啊,顶一下啊!
发表于 2014-5-6 10:40:59 | 查看全部
觉得把交流断开,先侧一下直流侧,确保没问题,然后像大家说的,再观测是不是交流侧电网电压过高的原因,个人观点
发表于 2014-5-11 06:23:13 | 查看全部
建议测试汇流箱输岀电缆绝缘电阻,正对地、负对地、正负同时对地
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:08:21 | 查看全部
chhui1 发表于 2014-5-11 06:23
建议测试汇流箱输岀电缆绝缘电阻,正对地、负对地、正负同时对地

测试值是多大,为合格!
发表于 2014-5-12 21:37:40 | 查看全部
电气绝缘电阻测试步骤以及注意事项



   



1

)线路铺设完毕后,用摇表(兆欧表)测量线缆的绝缘电阻,摇表应

水平放置,测量前应进行短路和开路试验,即将

(E)



(L)

两接线连接,缓慢

摇动手柄,指针应指零处;将

(E)



(L)

两接线断开,摇动手柄,指针应指∞

处,否则表有误差或有故障,应排除后再用。



   



2

)将接线柱的引出线连接到需要连接的线芯上,测量电缆的相间绝缘

电阻。摇动摇表手柄要由慢到快,转速以

120



/

分钟为宜,持续

1

分钟指针

稳定后,记录读数。



   



3

)用上述同样方法,测量电缆的对地电阻。



注意事项:接线柱的引出线必须用绝缘良好单根软导线,测量时两根连

接线不能绞缠在一起也不可与被测物和地接触,同时要让引出线与线芯接触

良好,测量出来的读数要求大于

10M

Ω

发表于 2014-6-3 23:37:23 | 查看全部
如果电压过高,为什么不报过压故障,而是绝缘阻抗过低呢,这个应该和厂家沟通。。。其内部绝缘主抗检测电路是否存在盲区或者抗干扰能力差,误报所致呢?
期待后续更新
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表