关于低压400V并网逆变器与变压器问题

 楼主| 发表于 2014-10-8 14:10:21 | 查看全部
lituzhen131452 发表于 2014-9-17 08:58
我们这边才能装40%变压器的容量

现在我们高压的加装逆功率保护,都是跟变压器容量走。。。
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:10:37 | 查看全部
heqing169 发表于 2014-9-17 10:34
换变压器吧,还要增容

恩 ,后期打算增容的
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:11:11 | 查看全部
1393177821 发表于 2014-9-17 17:01
现在不超变压器容量就可以的

对,我们做的大部分都是不超或大约等于变压器容量
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:11:32 | 查看全部
hnylnjm 发表于 2014-9-18 09:20
你是几个并网点?有无逆功率保护?

1个并网点,有逆功率保护
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:12:28 | 查看全部
samson0916 发表于 2014-9-19 09:05
按照最新的国家标准,应该是不超过上级变压器容量的25%.
关于你说的报警问题,如果是两台逆变器单独启动没有 ...

谢谢,因为款项问题,厂家没来呢   嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:14:07 | 查看全部
罗宇飞 发表于 2014-9-20 21:17
问题是啥已经不是最大的问题了,你现在就得把变压器扩大了,这样接,能不危险不?谁设计的,供电局允许不? ...

想先接入,后期增容。
发表于 2014-10-9 15:50:24 | 查看全部
东莞市星火机电 康明斯发电机
发表于 2014-10-10 10:42:43 | 查看全部
本帖最后由 feteng 于 2014-10-10 10:54 编辑

安装的容量太大了吧,你这个怎么通过电力局审批的,另外建议逆变器单开试一试,可能是交流侧电流问题,以前遇到过这样的问题,变压器容量不足,逆变器功率无法正常输出,小功率输出可以,大功率的一开,其他的马上自动停机了
发表于 2014-10-10 11:29:52 | 查看全部
求咨询你们这是哪个设计院做的啊。。。艺高人胆大啊。。。求透漏啊。。。供电公司绝对不知道这设计的这么牛。。
发表于 2014-10-10 12:26:39 | 查看全部
你这样的非居民项目, 供电局是不会提供免费接入方案的。 你要先把电力设计院设计的接入方案给发上来,大家帮你看看。 你说供电局有批准的接入方案给你, 也发上来给我们看看问题出在那里。