出现这个问题有3个因素影响,如要解决,需要进行排查。
1,汇流箱的遥测值是汇流箱厂家的互感器检测出来,然后把检测的数据发送给监控。所以首先要查明您用万用表检测的数据和汇流箱本身自带的互感器检测的值是否相同。
2,就像这个监控厂家说的一样,采集频率问题。如果排查需同一时段进行测量值的比较。
3,如果前面2个问题都没有问题,监控厂家显示的数值不对,则监控厂家对实时采集的数据进行了处理,有一定的误差。
|
|