光伏电站监控系统的问题

 楼主| 发表于 2013-11-14 09:45:57 | 查看全部
爱墨小宝/zt 发表于 2013-11-13 19:21
个人觉得,不同步只是其中一个原因,如果在同一段时间内,假设环境的变化很小,即使不同步,采集的数据也应 ...

光伏组串的电流变化是非常快的,所以必须得同步才有意义。我不同意你的看法,采集器同步与采集的数据准确是两个有关系但又相互独立的。如果同步了,我就可以进一步分析数据准确度了。这两个问题分开来解决才行,要不然就更扯不清了。
发表于 2013-11-14 23:17:16 | 查看全部
MPP电压不会变化那么大的,即使天气变化很大,电压变化也不会很大。看现象,电流差异不大!应该汇流箱电压计量问题!不是通讯问题。
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:24:36 | 查看全部
football317 发表于 2013-11-14 23:17
MPP电压不会变化那么大的,即使天气变化很大,电压变化也不会很大。看现象,电流差异不大!应该汇流箱电压 ...

电流值小,其实电流的差异是比较大的。主要是因为刷新的时间不一致,比如同一个汇流箱内的12路数据,是先刷新2个,然后等几秒,又刷新2个,所以看起来电流的差异就大了。我让他们把同一个汇流箱的数据一起刷新,他们都说做不到。
发表于 2013-11-20 12:51:50 | 查看全部

出现这个问题有3个因素影响,如要解决,需要进行排查。
1,汇流箱的遥测值是汇流箱厂家的互感器检测出来,然后把检测的数据发送给监控。所以首先要查明您用万用表检测的数据和汇流箱本身自带的互感器检测的值是否相同。
2,就像这个监控厂家说的一样,采集频率问题。如果排查需同一时段进行测量值的比较。
3,如果前面2个问题都没有问题,监控厂家显示的数值不对,则监控厂家对实时采集的数据进行了处理,有一定的误差。

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
罗宇飞 + 4 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-11-26 22:10:44 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-11-5 10:09
是早上,电流比较小,差别都这么大,电流大的时候,差别就更大了。

这个说法是错误的,光照差的时候电流差异大,光照好的时候电流差异小,这是组件特性决定的
发表于 2013-11-26 22:17:36 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-11-6 18:03
这是中午时候的数据,差别更大了,我想知道国内有没有厂家的监控系统做的比较好的。

中午差异大,要选择辐照值相对稳定的时刻,否则出入会很大,肉眼看不出的。如果差异还是大,就需要进行系统维护的
发表于 2013-11-26 22:22:49 | 查看全部
luoyufei_2004 发表于 2013-11-15 12:24
电流值小,其实电流的差异是比较大的。主要是因为刷新的时间不一致,比如同一个汇流箱内的12路数据,是先 ...

传统电力监控是配点表的,一个一个参数采集,无法做到一次采集一个设备所有数据,可以试试我们的,同一汇流箱一次采集。
发表于 2013-11-26 22:29:11 | 查看全部
数据采集存在轮询时间差,出现差异很正常。西部电站所有组串报警全都关闭了,因为误报率太高,需要进行相关改造。国外已经有企业对于组串报警建立分析模型,最终确保报警的正确性,我们也设计了类似的报警模型,但我们也承认今后还需要长期的优化。毕竟光伏是一个新鲜事物。有机会可以进一步探讨。可以关注绿色电力网和光伏宝。

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
罗宇飞 + 4 鼓励有意义互动!

查看全部评分