一、设计依据
1、某智造研发基地智慧能源服务项目招标要求。
2、本工程可研、可研收口分的图纸。
3、相关设计评审记录、会议纪要等。
二、建设规模及电气主接线
某智造研发基地智慧能源服务项目容量为2795.85kWp,分成8个并网点,就近接入厂区400V用电系统,其中包材库及冷库彩钢瓦1039.86kW分3个并网点接入总配电室400V母线,中央车间彩钢瓦1569.3kW分4个并网点分别接入#1配电室和#3配电室400V母线,中央车间混凝土屋面88.29kW和生产车间混凝土屋面98.1kW分1个并网点接入#3配电室400V母线。
三、电气布置及主要设备选型
1、400V开关柜:户内布置,采用固定式开关柜。
四、防雷接地
1、大阳电池组件利用其金属边框作为防雷接内器,用金属支架作为接地引下线的方式进行防雷保护,光伏组件场区内,不再设置单独的避雷保护装置。
2、厂区满足光伏发电系统对接地电阻小于4Ω的要求,因此本工程不增设接地网,所有需接地的设备均接入厂区已有接地干线及主地网中。
五、照明与场用电系统
1、本工程所有设备均在厂区原有配电装置室内,原有配电装置室已装设照,因此本工程不再重复设置照明。
六、电气安装工注意事项
1、电气安装施工必须符合GB50147、GB50148、CB50149、GB50168、GB50169、 GB50170等规范(有效版本)的要求,电气设备安装使用说明以及本设计图纸的要求。
2、电气设备到货后需与图纸核对无误后方可行安装。
3、接地、照明及电缆敷设等的预理管件和留孔洞由土建施工单位负责施工,筹建单位或电气安装单位应派人配合做好检查、验收工作,并作记录。
4、户内预留间隔的埋件、留洞、埋管等在本期应预理完成,预留孔洞应进行封堵。
5、隐蔽工程应当经监理、施工单位质检员及业主工程现场检查、验收后方可回填、并作记录。
6、施工过程中注意直接及间接电击防护、做好安全护措施。
7、其它电气安装工注意事项详见各卷册说明。