文档是关于储能电站投运前并网运行验收工作的指南,主要依据《储能电站运行维护规程》(GB/T 40090—2021)等国家标准,概述了验收的总体要求、流程、所需资料及具体内容。

⚡ 总体要求与验收条件
适用对象:通过10(6)kV及以上电压等级接入电网,并由电网调度机构管理的电化学储能电站。
验收类型:必须通过一致性、一次设备、二次设备及功能四项验收,合格后方可并网。
电站职责:需向电网企业提供涉网设备技术资料,签订并网调度协议和购售电合同,并完成电力监控系统的网络安全防护及等级保护测评等工作。

🗓️ 验收流程与时间节点
并网验收有严格的时间顺序,关键节点如下:
并网前90天:提交并网运行申请书及一次设备命名、编号申请。
并网前60天:电网调度机构通报一次设备的接线图、编号及命名。
并网前55天:电网调度机构对并网申请书予以书面确认。
并网前35天:与电网调度机构商定首次并网的具体时间和工作程序。
并网前30天:完成通信系统联调,电网方提供并网启动调试技术要求。
并网前7天:双方共同完成调度自动化系统的联调。
并网前5天:电网方提供继电保护定值单,并组织并网条件认定。

📂 需提交的资料与测试项目
1. 并网前需提交的资料
项目核准类:企业投资项目备案信息、接入系统审查意见、项目可研报告。
电站资料类:生产经营证照、电站及设备基本情况、并网计划、并网调度协议初稿等。
设备资料类:主要设备(电池、PCS、BMS等)参数及试验报告、电气主接线图、各系统技术规范及图纸。
继电保护与模型数据:继电保护图纸及参数、变流器仿真模型与验证报告。
2. 并网检测项目
电站需按标准完成接入电网测试,主要项目包括:
功率控制能力测试
电能质量测试
充放电响应、调节及转换时间测试
额定能量与能量转换效率测试
电网适应性、高低电压穿越、防孤岛保护能力核查

📋 并网运行验收内容
验收工作主要包含以下四个方面:
一致性验收:核对电站的调度命名、主接线方式、并网点等是否与并网调度协议一致;计量点、计量装置等是否与购售电合同一致。
一次设备验收:检查高压开关设备、互感器、主变压器、储能变流器等设备的安装调试报告、说明书及铭牌参数。
二次设备验收:检查继电保护、电能计量、通信设备、调度自动化系统等是否符合技术规范,并完成调试。
功能验收:验证电站的有功/无功功率控制、高低电压穿越、电网适应性、电能质量等功能是否满足要求。