返回列表 发布新帖
查看: 15918|回复: 0

电缆损耗计算(EXCEL表格)

 
发表于 2011-4-3 11:18:04 | 查看全部 |阅读模式
本EXCEL表格计算光伏设计电缆损耗用,方便,简单,实用!(原创)
电缆损耗计算
线缆长度
L
40
m

Pcable loss=I2*R
 
 
电缆截面积
S
4
mm2
电池组串额定工作电流
I单晶硅
5.28
A
 
 
 
 
I多晶硅
7.75
A
金属在20℃时电阻率
P
0.0172
oHm*m/mm2
I非晶硅
0.95
A
P
0.0283
oHm*m/mm2
 
 
 
 
 
 
 
 
电缆损耗

Pcable loss
11.98
W
工作温度
Tp
60
 
 
 
 
 
 
 
 
电池组串峰值功率
Pn
3360
Wp
导线温度系数
a
0.004
 
 
 
 
 
a
0.004
 
线损率
Pcableloss/Pn
0.36%
 
电缆电阻
R
0.19952
ohm
 
 
 
 