我一直想弄清楚市电互补小系统中    交流负载      
市电给蓄电池充电时   是通过UPS逆变器将市电转换为直流电后通过控制器给蓄电池充电   还是逆变器直接接蓄电池后给蓄电池充电
发表于 2011-9-14 13:47:23 | 查看全部
本帖最后由 linpher 于 2015-8-28 15:43 编辑


目前UPS,简单来讲是分为在线式和离线式。
在线式UPS,是AC-DC-AC,效率低,主要用于对供电质量要求非常高的场合。欧洲基本上已经取消在线式UPS。
所谓离线式UPS,是指电网正常时直接给负载供电,内部整流器确保蓄电池处于浮充状态。电网故障时,蓄电池放电,通过内部逆变器给负载供电。

太阳能和市电互补系统,不能简单使用传统构造的离线式UPS。
1、离线式UPS都是市电接入(交流侧)优先供电。而太阳能和市电互补系统则要求是直流侧优先,能量来自光伏组件和蓄电池。
2、传统离线式UPS,其内置整流器功率很小,充电电流很小,原因是UPS只是偶尔使用(蓄电池放电)。而太阳能混合系统几乎每天,蓄电池都要深度放电。
3、传统离线式UPS,其内置逆变器的过载能力很低,无法满足太阳能系统要求。UPS这是用于应急负载比如电脑、照明供电,这些负载启动电流较小。
4、至于太阳能和市电混合系统,太阳能优先。
传统模式,当蓄电池没有电时,将市电切入直接给负载供电,但不给蓄电池充电。这种模式,需要逆变器功率足够大,过载能力强。另外,因为只有太阳能给蓄电池充电,每天蓄电池都会有深度放电,传统模式构造的系统,蓄电池不会超过3年寿命。
STUDER有一个更加智能化的市电互补系统解决方案。请参考PPT
Xtender_蓄电池馈电系统.ppt (3.03 MB, 下载次数: 267)
发表于 2011-9-14 16:13:40 | 查看全部
发表于 2011-9-14 17:22:55 | 查看全部
学些了。不知这种充电逆变一体机在国内有没有生产的。
发表于 2011-9-14 17:23:22 | 查看全部
2楼的解释很是到位 在这里我稍微的补充下  想要你的蓄电池使用寿命长那你必须要从逆变器出来接控制器在接蓄电池,这样不仅对蓄电池有很好的保护作用,也会对使用蓄电池有个很好的控制作用,控制器的最近本作用就是保护过充过放的
发表于 2011-9-14 23:01:17 | 查看全部
蓄电池逆变器是绝对不允许接到控制器的负载端,切记。
逆变器直流侧的蓄电池过放保护功能与控制器负载端放电保护都是一样的。
蓄电池低电压或低容量检测,而实现精确的放电保护,不是太阳能充电控制器专用的技术
发表于 2011-9-19 15:09:41 | 查看全部
渐渐的明白,二楼的我很崇拜你
发表于 2012-3-15 13:44:16 | 查看全部
{:soso_e100:}{:soso_e181:}
发表于 2012-3-15 13:44:56 | 查看全部
{:soso_e100:}{:soso_e181:}
发表于 2012-7-25 22:09:41 | 查看全部
这个国内已经有产品出来了,叫双向变换器,厂家就不说了,深圳的