你好!我在设计一个220V的控制器,遇到一个疑问图中220V系统配置的组件电压是330V,我设计的是PWM型控制器,那么当开关断开时,开关两端的电压是330-220=110v,如果开关闭合后,这110v的电压被什么消耗掉了,是电池板还是蓄电池~~,希望前辈指点(为便于说明这只是个简单的拓扑 )


TM截图未命名.jpg
发表于 2011-9-23 14:08:07 | 查看全部
图挂来
发表于 2011-9-25 09:48:04 | 查看全部
下图为一个标准的PWM调节串联型太阳能充电控制器

太阳能充电控制器

太阳能充电控制器


控制器设计追求的目标之一就是串联线路上压降要低。不管蓄电池电压是220V,还是12V,功率器件在导通时的功率消耗是决定控制器充电效率的计算指标。
采用MOSFET电路,两个背靠背的FET压降,在额定充电电流下,不允许超过0.4V。欧美厂家说明书都有记载。
楼主的功率开关器件,不知采取什么?但是在导通时有110V的压降,很不可思议。以上说法,前提是笔者不是采用了MPPT技术。

这种220V为系统电压的充电控制器,从效率上而言,自身损耗是非常之高的。另外,根本无法使用MPPT跟踪,造成组件输出效率还要低15%以上。
太阳能充电控制器的功率元件,采取低内阻的MOSFET是正道,是唯一的选择。可是这一点,国内同行很少有人认可。

为什么现在这个时代还有人热衷220V直流,不理解。目前主流的48V MPPT控制器,开路电压是150V,允许5块12V组件串联。
欧美公司正在开发能承受更高开压的MPPT控制器。

备注:太阳能充电控制器的蓄电池侧与蓄电池连接,是非常近的,而且同室,使用粗一些的电缆是可行的。

评分

参与人数 1 +26 收起 理由
光谷子 + 26 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2011-9-28 15:10:30 | 查看全部
呵呵,开路电压状态,怎么会有电压被消耗呢,问题很奇怪哦,没有电流流过怎么有功率产生
发表于 2011-9-28 18:57:30 | 查看全部
这个问题,我上次的回答,有些地方不对。
1、在功率开关导通时,组件输出的电压受到蓄电池电压的钳制,因而组件输出电压下降到比蓄电池电压稍微高一点。
这就是为什么使用MPPT充电控制器,保证组件始终最大功率输出,再通过DC-DC恒功率转换,降压,将组件输出最大功率点的电压与蓄电池电压匹配。

2、在功率开关打开时,电流中断,330V肯定就是组件方阵的开路电压。

总之,功率开关导通时,组件方阵电压下降。可以参考组件的I/V曲线,了解组件特性。
发表于 2011-10-8 11:01:23 | 查看全部
PWM电路里面有充放电回路,这样电压降低时 电流比原来大 功率在开通时消耗啊
发表于 2011-10-16 17:02:47 | 查看全部
在功率开关导通时,组件输出的电压受到蓄电池电压的钳制,因而组件输出电压下降到比蓄电池电压稍微高一点。
发表于 2011-10-21 15:01:00 | 查看全部
组件是一个随着光照不同输出相应电流的电流源,接通电路后,内阻降压与蓄电池匹配充电。
发表于 2012-6-15 13:24:03 | 查看全部
那是开路电压在330V,实际工作的时候工作电压大概在255v左右,
发表于 2012-6-16 01:02:17 | 查看全部
开路电压和实际工作电压相差70~80V,差这么多?