返回列表 发布新帖
查看: 11245|回复: 7

(有请版主)关于大功率并网逆变器变压器中性点接地问题

发表于 2012-9-24 11:12:07 | 查看全部 |阅读模式

有谁知道大功率并网逆变器(500KW),所连接的升压变压器低压侧中性点不接地的理论依据是什么?小弟先谢过!
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:19:48 | 查看全部

还有逆变器的中性点不能接地?
发表于 2012-10-12 13:20:23 | 查看全部

为什么不能接地,楼主在那看到的
发表于 2015-11-9 09:29:40 | 查看全部
同问,升压变有时接地,有时不接地?
发表于 2015-11-9 19:39:43 | 查看全部
要看你用的什么逆变器,如果逆变器带隔离变是要中性点接地,如果不带隔离变则不能接地,因为容易引起逆变器的对地环流,会烧毁滤波器
发表于 2015-11-9 19:40:04 | 查看全部
要看你用的什么逆变器,如果逆变器带隔离变是要中性点接地,如果不带隔离变则不能接地,因为容易引起逆变器的对地环流,会烧毁滤波器
发表于 2016-4-29 11:35:40 | 查看全部
zhangshuohu 发表于 2015-11-9 19:39
要看你用的什么逆变器,如果逆变器带隔离变是要中性点接地,如果不带隔离变则不能接地,因为容易引起逆变器 ...

不带隔离变接地,如果组件接地的话,会引起逆变器故障,一般中性点不接地
发表于 2017-3-3 11:30:57 | 查看全部
zhangshuohu 发表于 2015-11-9 19:39
要看你用的什么逆变器,如果逆变器带隔离变是要中性点接地,如果不带隔离变则不能接地,因为容易引起逆变器 ...
可以叙述详细点吗