发表于 2014-4-1 17:52:23
|
查看全部
首先回答你第一个问题,现在30KW以下无变逆变器一般都是两路输入,即有两路MPPT跟踪,如阳光、颐和。你所说每一路可接两串其实在逆变器内部这两串是汇集在一起的,你汇流箱出来两路分别接到逆变器两个直流侧即可,不分顺序,你提到的(把整个方阵先用汇流箱并成两根线,再用配电柜把两根线分成四路,各接到四个口)这完全没有必要。第二个问题,两路mppt是独立运行的,不会有直接干扰,但是需要注意每路MPPT输入只能承受逆变器额定功率的一半,即10KW逆变器,每路MPPT输入运行接入5KW,一般可放大10%,如果一路8KW,一路2KW这样是不行的,逆变器会报过流、驱动等故障保护,希望对你有帮助。
ps:我知道汇流箱完全没必要,所以不要纠结汇流箱要不要用,这个没办法,因为从屋顶只接下来两根线,而且已经无法反工了,或者有什么更好的建议
|
|