返回列表 发布新帖
查看: 9190|回复: 9

光伏系统共零问题

发表于 2014-2-17 09:09:27 | 查看全部 |阅读模式

请教:我这有一个光伏系统,采用一个并网点,逆变器出来就三相线(三角形接法,内置变压器),在逆变器和并网点(三角形接法)之间有一台交流配电柜,因交流配电柜内需要安装电表,电表需要220V供电,所以我想从并网点拉一条零线,到交流柜内。大家看此方法可以不?但是我记得好像有个标准里面说过,不同的电压系统,N线是不能共用。请教给解释下。
发表于 2014-2-18 11:01:52 | 查看全部

有三相电表的,没有必要那样的。没有理解为何要安装单相的电表,有什么作用吗?
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:14:23 | 查看全部

401411848 发表于 2014-2-18 11:01
有三相电表的,没有必要那样的。没有理解为何要安装单相的电表,有什么作用吗?


电网公司给配的就是三相四线制电表
发表于 2014-2-18 12:54:14 | 查看全部

那就直接用三相四线制的零线就好了。
发表于 2014-2-18 21:32:23 | 查看全部

你买的逆变器输出是三相三线的?目前变压器隔离型逆变器,都是Δ/Y接法,输出应该是三相五线(ABCNPE)才对。
发表于 2014-2-24 15:11:59 | 查看全部

电磁是隔离的
发表于 2014-3-6 16:34:16 | 查看全部

三相五线。直接用三相四线的电度表就可以了。
发表于 2014-3-14 11:11:30 | 查看全部

你这个电表还要另外供电?