举报
fenghensenlin 发表于 2014-4-11 09:36 1、熔断器选的过小,或质量不合格; 2、汇流箱防雷没做好,雷击也有可能; 3、支路短路,导致电流过大, ...
waxtmd 发表于 2014-4-13 15:06 拉弧么?不要在工作的时候人为断开熔断器的,要不然必然拉弧的。建议对烧断的组串进行极性测试和绝缘测试
飞秒光电小龙 发表于 2014-4-12 15:21 感觉是拉弧造成的!以前在项目现场出现过的!