123下一页
返回列表 发布新帖
查看: 31192|回复: 25

方案配置

发表于 2014-5-29 15:24:35 | 查看全部 |阅读模式

     大家好:我从事这行不久,想问前辈们一个方案配置问题。一个四川攀枝花离网系统方案设计,用户情况“负载300W,已经确定用3节12V/200Ah蓄电池”,系统如何配置太阳能光伏组件?
   我是这样设计的,查询当地峰值日照时数为4.83小时,想要系统可靠且一次性将蓄电池充满,那么系统每天需要发电36V*200Ah=7.200kWh,算上系统损失率25%,组件一天需要发电9.600kWh,那么组件需要9.600kWh/4.83=1.987kW,我初步设计组件容量2kW,当然我是按照100%放电设计的,这样对吗?
发表于 2014-5-30 09:23:23 | 查看全部

回帖奖励 +1 下载券


放电深度100%是不可能的,放电保护要考虑
发表于 2014-5-30 11:00:04 | 查看全部

峰值日照这么高啊
发表于 2014-5-30 16:25:46 | 查看全部

没有必要一次将蓄电池充满。
发表于 2014-6-1 11:09:29 | 查看全部

建议找一些书做参考,你这个考虑简单了一些
发表于 2014-6-4 09:37:23 | 查看全部

平均日照峰值数都是4个小时左右,西北会多点。有5个多。。。
发表于 2014-6-5 22:08:39 | 查看全部

离网供电太阳能组件的配置容量应该从满足负载用电量考虑吧,为什么要考虑1天给蓄电池充满?
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:21:18 来自手机 | 查看全部

liuxian108 发表于 2014-6-5 22:08
离网供电太阳能组件的配置容量应该从满足负载用电量考虑吧,为什么要考虑1天给蓄电池充满?


就拿这个例子能说的具体点吗?
发表于 2014-6-9 11:24:49 | 查看全部

负载每天用电的时长呢?负载类型呢?
发表于 2014-6-9 14:04:16 | 查看全部

要看你负载300W用电时长,确定每天所需量,蓄电池可以3-4I天充满,放电深度50-70%左右,离网系统还要考虑阴雨天数。