并网点断路器 有时能合上,有时合不上

发表于 2014-6-6 10:22:11 | 查看全部 |阅读模式

调试系统时,并网点断路器合闸后立刻脱开,对线路进行排查了,绝缘。相序都检测了,没有问题。更奇怪的是有时能合上,有时合不上。请教下大家是什么原因
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:10:01 | 查看全部

逆变器是外置隔离变压器,逆变器到隔离变 然后到并网点。我的并网点瞬断设定值是630×1.5=945A。变压器型号是SCB10-300/0.38/0.27.380V侧额定电流是456A,0.27侧是642A。我怀疑是不是变压器励磁浪涌比较大,导致脱扣。
发表于 2014-6-6 10:49:38 | 查看全部

图片也没有,容量说明,型号等等咋给你分析?貌似你的逆变器里有隔离变,合闸后如此这般。
发表于 2014-6-7 19:46:16 | 查看全部

你也应该说明的清楚一些啊!多大的系统?最好有图或者现场的照片。
发表于 2014-6-8 22:30:51 | 查看全部

逆变器是外置隔离变压器,逆变器到隔离变 然后到并网点。我的并网点瞬断设定值是630×1.5=945A。变压器型号是SCB10-300/0.38/0.27.380V侧额定电流是456A,0.27侧是642A。我怀疑是不是变压器励磁浪涌比较大,导致脱扣。


楼上正解啊   可以自己给变压器加一个缓启系统  应该就没有问题了
发表于 2014-6-9 11:13:45 | 查看全部

换个断路器吧。
发表于 2014-6-9 13:57:16 | 查看全部

断路器保护定值可以设置在4倍左右,断路器出厂一般在1.5左右,或者可以多合几次开关,变压器需要建立励磁,基本上连合三次就能送上了
发表于 2014-6-22 16:32:36 | 查看全部

换abb开关试试
发表于 2014-6-28 21:30:51 | 查看全部

你发个系统图来看看。 你在逆变器和并网点之间好像加了个外置隔离变压器, 对吗?  是多少电压变到多少?  你是380V 并网吗?