逆变器的自动切换时间

发表于 2014-6-18 16:24:51 | 查看全部 |阅读模式
我们国内常用的逆变器并网的系统设备,有光伏和国家电网的自动切换功能,这种切换一般是要多少时间?
发表于 2014-6-20 10:17:27 | 查看全部
分等级的一般5MS以下通常用于办公领域,计算机服务器医疗设备等,5-20MS一档用于普通电器用电,20MS以上就是工频切换用于大型厂房供电,基本逐步被淘汰了

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
sara + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2014-6-20 14:50:00 | 查看全部
光伏逆变器并网,是向电网注入电流,对用户而言,没有所谓的光伏电和国家电网之分,可以看做都是电网的电,所以也不存在所谓的切换时间。
正解 
发表于 2014-7-2 09:11
发表于 2015-7-22 17:18:12 | 查看全部
并网不存在你说的这种情况,它只有在光伏板不发电的情况下才不会向电网供电。
发表于 2014-11-21 10:21:41 | 查看全部
并网的怎么会有切换时间。!
发表于 2014-8-6 08:36:32 | 查看全部
并网没有切换时间
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:26:06 | 查看全部
szjfy 发表于 2014-6-20 14:50
光伏逆变器并网,是向电网注入电流,对用户而言,没有所谓的光伏电和国家电网之分,可以看做都是电网的电, ...

这个应该和并网接线方式有关系。我们这边像“自发自用,余电上网“的并网类型,是将太阳能光伏发电接入在电网入户端,这样电网的电和光伏的电是同等接入到用户家的,这样的情况应该是存在切换时间的问题。
发表于 2014-7-2 09:47:45 | 查看全部
天涯浪子zsg 发表于 2014-6-20 10:17
分等级的一般5MS以下通常用于办公领域,计算机服务器医疗设备等,5-20MS一档用于普通电器用电,20MS以上就 ...

你说的是并离网一体机和UPS的切换时间等级,如果是并网系统就不存在有切换时间的问题。
发表于 2014-7-2 09:31:05 | 查看全部
并网没有所谓的切换时间,离网可以这么做。
发表于 2014-7-2 09:26:08 | 查看全部
到底有这个切换时间没啊?
发表于 2014-7-1 07:51:55 | 查看全部
你说的肯定是离网逆变器带市电切换功能,通常采用静态开关的切换时间为5ms,而采用接触器的切换时间为20ms,具体根据需要来选择!
发表于 2014-6-26 17:40:21 | 查看全部
天涯浪子zsg 发表于 2014-6-20 10:17
分等级的一般5MS以下通常用于办公领域,计算机服务器医疗设备等,5-20MS一档用于普通电器用电,20MS以上就 ...

你说的是哪家的逆变器?