光伏汇流箱的浪涌防雷器,为什么有的设计是放在直流断路器的前端,即光伏输入端;有的说法是设计在断路器的后端,即输出端。请问哪种是正确的,为什么?
个人认为应该在光伏输入端。
回复
举报
liuhuehua
liuhuehua
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2009-4-29
积分
2482
阅读权限
40
精华
发表于 2014-8-17 01:24:32
|
查看全部
在光伏输入端,也就是直流组串的输入端接入,当大电流雷电过来时先从并联接入的防雷模块直接放电到地网,这样避免了大电流雷电直接损坏直流断路器的可能。目标就是要保护逆变器等直流侧不受感应雷电破坏。所以应该在光伏输入端。
回复
举报
光伏男孩
光伏男孩
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-9-6
积分
166
阅读权限
10
精华
发表于 2014-8-16 19:47:28
|
查看全部
那会是在光伏输入端
回复
举报
GanDy
GanDy
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-2-1
积分
111
阅读权限
10
精华
发表于 2014-8-25 16:12:01
|
查看全部
防雷器配置在断路器前端,
回复
举报
funny1983
funny1983
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-9-11
积分
377
阅读权限
20
精华
发表于 2014-8-27 09:34:25
|
查看全部
放在断路器后端,断路器可做隔离开关
回复
举报
lixuejin0817
lixuejin0817
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-8-29
积分
620
阅读权限
20
精华
发表于 2014-9-13 18:05:35
|
查看全部
学习了~~ 那熔断器在什么位置好~~~~
回复
举报
waxtmd
waxtmd
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-10-9
积分
187
阅读权限
10
精华
发表于 2014-9-18 16:00:42
|
查看全部
在断路器前,并联时,浪涌前用熔断器
回复
举报
solar2006
solar2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2007-12-19
积分
784
阅读权限
20
精华
发表于 2014-11-21 10:14:18
|
查看全部
应该在光伏输入端
回复
举报
linyingkun
linyingkun
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2014-10-22
积分
154
阅读权限
10
精华
发表于 2014-11-27 11:07:09
|
查看全部
同意装在光伏输入端
回复
举报
哇095020
哇095020
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-1-13
积分
240
阅读权限
20
精华
发表于 2014-11-29 10:59:40
|
查看全部
道理是这样,但是实际设计的都是在后端啊,怎么回事呢?
回复
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表