发表于 2014-8-14 16:20:33 | 查看全部 |阅读模式
光伏汇流箱的浪涌防雷器,为什么有的设计是放在直流断路器的前端,即光伏输入端;有的说法是设计在断路器的后端,即输出端。请问哪种是正确的,为什么?
个人认为应该在光伏输入端。
发表于 2014-8-17 01:24:32 | 查看全部
在光伏输入端,也就是直流组串的输入端接入,当大电流雷电过来时先从并联接入的防雷模块直接放电到地网,这样避免了大电流雷电直接损坏直流断路器的可能。目标就是要保护逆变器等直流侧不受感应雷电破坏。所以应该在光伏输入端。
发表于 2014-8-16 19:47:28 | 查看全部
那会是在光伏输入端
发表于 2014-8-25 16:12:01 | 查看全部
防雷器配置在断路器前端,
发表于 2014-8-27 09:34:25 | 查看全部
放在断路器后端,断路器可做隔离开关
发表于 2014-9-13 18:05:35 | 查看全部
学习了~~    那熔断器在什么位置好~~~~
发表于 2014-9-18 16:00:42 | 查看全部
在断路器前,并联时,浪涌前用熔断器
发表于 2014-11-21 10:14:18 | 查看全部
应该在光伏输入端
发表于 2014-11-27 11:07:09 | 查看全部
同意装在光伏输入端
发表于 2014-11-29 10:59:40 | 查看全部
道理是这样,但是实际设计的都是在后端啊,怎么回事呢?