我来帮你解答。
1. 薄膜组件选用逆变器是否需要负极接地?为什么有说需要、有说不需要的?何为负极接地,原理是什么?
答:你有三个问号,我就分三个小方面回答
a、薄膜组件选用逆变器是需要负极接地的;
b、是一定需要的,如果不接地,衰减的很快,说不需要的都是外行人(除非使用的薄膜不是硅基的,有可能不会);
c、接地就是为了改变对地电场方向,将负极电压拉到地的水平。因为衰减的原因,有极化、电化学腐蚀、离子迁移,其中,后两者(电化学腐蚀、离子迁移)在这里是否属于同一种现象,我也在研究。
另外,薄膜系统上选用的逆变器都是薄膜系统专用的逆变器,具体的型号你可以去阳光电源的产品手册上看看,有薄膜专用逆变器。声明:我不是托,只是因为阳光是国内业内做得最专业的,产品齐全,在翻他们手册的时候,我无意中见过。
2. 几KW的小机器是否需要隔离变?有一种高频隔离的是什么原理?薄膜组件逆变器需要隔离变吗?
答:同上,你有三个问号,我分三小点解答。
a、即使几KW的小机器,只要你想接地,必需要隔离变;
b、如果按照是否带有变压器分类的话,逆变器分有隔离变压器和无隔离变压器,其中,隔离变压器分两种:工频隔离和高频隔离,对,后者就是你说的高频隔离。带工频隔离变的逆变器在逆变的时候,直接将直流电DC/AC逆变成50Hz的正弦波,然后通过工频变压器进行电压变换;带高频隔离变的逆变器是先将直流电DC/AC逆变成高频正弦波,通过高频变压器进行电压AC/AC变换,然后将得到的电AC/DC整流成直流电,最后在将上述的直流电DC/AC逆变成50Hz正弦波。简言之:工频隔离变是直流——工频逆变——工频变压,高频隔离变是直流——高频逆变——高频变压——整流——工频逆变。
c、不论晶硅组件还是薄膜组件,只要是功能接地的组件,必须使用隔离变,因为薄膜必须接地,所以必须要。这样做的目的,一是防止直流电窜入电网,而是防止电网侧出现接地故障。
注:以上说的薄膜组件均指非晶硅薄膜组件。