家庭光伏并网系统?

发表于 2014-12-6 15:41:48 | 查看全部 |阅读模式

请问下图的家庭光伏并网系统的设备接线位置是否正确?或有哪里漏的?请大家帮忙指出!!
IMG_20141206_152911.jpg
发表于 2014-12-10 18:26:46 | 查看全部

joneho 发表于 2014-12-10 10:35
袁总,老实说在项目中这个问题一般要看项目的容量,如果项目太小,加装汇流箱或者这些配件箱,成本太高了 ...


现在的组串型逆变器大多是非隔离的,光伏系统是一个厂寿命的系统(超过20年)增加一些保护器件对系统的成本影响没有这么大,毕竟系统的安全永远是首位的。个人建议,仅供参考。
发表于 2014-12-8 08:26:58 | 查看全部

结构主要有一下问题点:
1、一般组串式逆变器前不用加装汇流箱,所以上图结构组串式逆变器前应该没有防雷和直流断路器;
2、表示光伏组件应是组串而非直接是“光伏板”,升高电压达到逆变器的额定工作条件;
3、在逆变器与负载之间要加装单向电表,用于计算光伏发电量;
4、负载处应加转交流断路器或开关(负载容量确定);
5、如果此图的结构为“自发自用余电上网”电网侧电表为双向电表;

评分

参与人数 1 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-8 19:13:33 | 查看全部

joneho 发表于 2014-12-8 08:26
结构主要有一下问题点:
1、一般组串式逆变器前不用加装汇流箱,所以上图结构组串式逆变器前应该没有防雷 ...


1,你说不用防雷和开关,是这两个功能留给逆变器来解决吗?
2,我明白,只是画图省略了。
3,电表安装在图中逆变器和负载之间的什么位置?(双向电表不是也可以记录发电量吗?)
4,图中不是有开关了吗?是位置不对吗?
5,是不是双向电表只能在电力公司那里购买?
发表于 2014-12-9 09:51:51 | 查看全部

bayernde 发表于 2014-12-8 19:13
1,你说不用防雷和开关,是这两个功能留给逆变器来解决吗?
2,我明白,只是画图省略了。
3,电表安装 ...


1、对于组串式逆变器来说,因为每个光伏组串容量一般不是很大,所有防雷和开关由逆变器解决。
3、在负载和光伏之间的单向电表用于计算光伏系统的发电量,而电网侧的双向电表是用于计算你与电网公司之间的买、卖电量。这是不一样的。
4、是的,图中你画出了2个开关是正确的,但是位置不对,我们一般在负载侧和电网侧需要加装开关,这是为了方便切除故障、保护系统设备。
5、对于电表的安装这些工作都是电力公司负责的,如果并网卖电或者备案自发自用等等(即只要不是非法自己安装)个人是没有资质安装的,而且根据现在的国家政策电力公司都是免费上门安装的,这一点你不用担心(在实际项目中一般自己提交了设计方案后,电力局会有批复文件的,里面具体对这些表的安装和产权分解点都说的很清楚的)。

评分

参与人数 1 +20 收起 理由
光谷子 + 20 鼓励有意义互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-9 15:37:24 | 查看全部

joneho 发表于 2014-12-9 09:51
1、对于组串式逆变器来说,因为每个光伏组串容量一般不是很大,所有防雷和开关由逆变器解决。
3、在负载 ...


望请教
3,电表应该安装在途中的哪个点上?
4,两个开关安装在途中的哪个点上?
发表于 2014-12-10 09:05:02 | 查看全部

1、对于组串式逆变器来说,因为每个光伏组串容量一般不是很大,所有防雷和开关由逆变器解决。
这一点从系统的安全角度考虑,我认为组件和逆变器之间增加防雷和短路器是有必要。
发表于 2014-12-10 10:35:11 | 查看全部

光伏石头 发表于 2014-12-10 09:05
1、对于组串式逆变器来说,因为每个光伏组串容量一般不是很大,所有防雷和开关由逆变器解决。
这一点从系 ...


袁总,老实说在项目中这个问题一般要看项目的容量,如果项目太小,加装汇流箱或者这些配件箱,成本太高了!
发表于 2014-12-10 10:41:57 | 查看全部

bayernde 发表于 2014-12-9 15:37
望请教
3,电表应该安装在途中的哪个点上?
4,两个开关安装在途中的哪个点上?


3.单向电表加装在逆变器电网侧开关后(我给你张图吧,这样一看你就懂了)
4、你在负载接线出来后再加装一个开关吧(容量根据你负载电流确定,还有不懂可以加我下方
QQ:1084287885
IMG_2972.jpg
发表于 2014-12-10 10:46:35 | 查看全部

joneho 发表于 2014-12-10 10:41
3.单向电表加装在逆变器电网侧开关后(我给你张图吧,这样一看你就懂了)
4、你在负载接线出来后再加装 ...


1、这张现场图右边就是逆变器电网输出侧的开关,电表为计量光伏发电量(单向)。
2、左边是2个单向电量用于计量与电网的买、卖电量,之后再加装一个开关(保护切除故障、防止故障影响电网。)