电站组件开路电压正常,工作电压偏低

发表于 2015-1-19 11:04:26 | 查看全部 |阅读模式

我们电站,两个方阵都是16片的250组件,开路电压相差3V左右,工作电压相差60V左右,电流相差不明显,请问一下各位什么情况下会造成此现象。谢谢!
发表于 2015-1-19 20:32:16 | 查看全部

楼下回答,组件有问题。
发表于 2015-1-20 10:22:10 | 查看全部
]
工作电流是怎么测量的?根据逆变器显示的吗?
发表于 2015-1-20 11:21:18 | 查看全部

什么时间测试的工作电压?
发表于 2015-1-20 15:22:11 | 查看全部

如果两个方阵的电压差一直存在并且稳定,不存在阴影的,那就是组件的问题
发表于 2015-1-22 09:43:33 | 查看全部

1、组件原因,可能有一阵列中的组件功率偏低,打个比方,16块组件中可能有几块是245或者240的;
2、角度,两个阵列由于施工误差,造成倾角有轻微差异;
3、阴影等;
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:15:49 | 查看全部

chaoxiu 发表于 2015-1-19 20:32
楼下回答,组件有问题。


什么层面   电池片及还是组件级?
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:16:36 | 查看全部

祭忆深处 发表于 2015-1-20 10:22
工作电流是怎么测量的?根据逆变器显示的吗?


我们这是一个实验电站,每块组件都是配有电压电流传感器的。
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:18:10 | 查看全部

keenchan 发表于 2015-1-20 11:21
什么时间测试的工作电压?


2014年12月25日    中午11点27  天气晴朗  地点宜兴
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:19:42 | 查看全部

向天笑 发表于 2015-1-20 15:22
如果两个方阵的电压差一直存在并且稳定,不存在阴影的,那就是组件的问题


角度完全正常,没有阴影,在传感器上看,每片组件电压都偏低。逆变器完全相同,互换测试过,问题依旧。。。