屋顶结构分析问题

发表于 2015-3-5 15:31:25 | 查看全部 |阅读模式
对于一个彩钢瓦屋顶,一般屋面承重力要求多少?
设计图纸上的活荷载、恒荷载、风压荷载、雪压荷载之间的关系是什么样的啊这些问题不太清楚。
此外,承重力要求在满足以上荷载后冗余量要有多少才算安全?
发表于 2015-3-5 16:34:16 | 查看全部
给你发两个文件参考一下吧,我们做的屋顶光伏资料

附件:结构计算模型说明.pdf

182.46 KB, 下载次数: 255

售价: 1 下载券  [记录]  [购买]

钢构加固方案.zip

989.18 KB, 下载次数: 643

售价: 1 下载券  [记录]  [购买]

光伏板照片.zip

5.03 MB, 下载次数: 479

售价: 1 下载券  [记录]  [购买]

看完照片不得不说:初看图纸,加固措施是可行的,但实际在轻钢屋面将光伏阵列做成大倾角风险较大,它增大了钢结构侧向受力导致不安全因素增加,屋面板有掀起的风险,如做过风洞试验有专项论证可满足要求那就很好~ 
发表于 2015-3-7 10:38
这个做法是可行的的,注意实际施工加固做法要达到设计要求~ 
发表于 2015-3-7 10:15

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
关宁铁骑 + 10 鼓励发布有意义回帖,哈哈

查看全部评分

发表于 2015-3-5 16:27:24 | 查看全部
你可以咨询钢结构EPC的企业
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:47:27 | 查看全部
谢谢!等回去再下载来看看啊
发表于 2015-3-6 15:43:18 | 查看全部
dxd_mail 发表于 2015-3-5 16:34
给你发两个文件参考一下吧,我们做的屋顶光伏资料

谢谢!你的文件我会好好学习的。
发表于 2015-3-7 10:21:08 | 查看全部
dxd_mail 发表于 2015-3-5 16:34
给你发两个文件参考一下吧,我们做的屋顶光伏资料

看了照片,轻钢屋面做成倾角?有没做过试验进行论证?钢构对风荷载比较敏感,这样做极容易造成厂房的损毁
发表于 2015-3-7 11:16:14 | 查看全部
dxd_mail 发表于 2015-3-5 16:34
给你发两个文件参考一下吧,我们做的屋顶光伏资料

屋面板不会掀掉的,他不是夹具型安装,是直接自攻钉在檩条上的,要掀掉的话就是连檩条一块掀掉了,不过没有这么大的力。就是怕年份一久自攻钉会松动,到时候风一吹板子带支架就吹掉了.......
发表于 2015-3-8 08:40:52 | 查看全部
谢谢了   我也学习一下
发表于 2015-3-8 12:02:06 | 查看全部
关宁铁骑 发表于 2015-3-7 11:16
屋面板不会掀掉的,他不是夹具型安装,是直接自攻钉在檩条上的,要掀掉的话就是连檩条一块掀掉了,不过没 ...

个人觉得,轻钢屋面做成大倾角的方案,增大了侧向力;向上的风吸体形系数也增大了,这样做结构安全隐患很大。不过也要看项目地点及周边地面粗糙度,基本风压大的地方不应采用这种方案。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
LJ0814 + 10 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2015-3-14 10:16:11 | 查看全部
看完这些我觉得工程行业做什么专业都要相应的资质,所以这一点优点难弄