返回列表 发布新帖
查看: 7274|回复: 6

光伏系统与发电机并网

发表于 2015-4-11 13:21:30 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 evan 于 2015-8-27 16:17 编辑


向各位前辈请教下:自发自用、余电上网类并网系统中,用户如有配备发电机,当市电失电发电机供电时,并网逆变器以此时内部供电网络为参照运行,是否存在系统安全问题或其他影响?
发表于 2015-4-12 18:03:56 | 查看全部
本帖最后由 evan 于 2015-8-27 16:18 编辑


应该不可以的,光伏功率输出、用电功率都不稳定,导致电压和频率不稳定,并网逆变器只能在其设定的参数下工作,如果这样做不能稳定功率输出。
发表于 2015-4-15 11:45:12 | 查看全部
自发自用,余电上网的电站,如果市电停电了,光伏系统自动停止运行,不向市电网络供电,也不会向用户内部线路供电,此时备用发电机组若有安装继电器将自动启动,不会对光伏系统产生影响
 楼主| 发表于 2015-4-23 15:31:55 | 查看全部
阳光奋进 发表于 2015-4-15 11:45
自发自用,余电上网的电站,如果市电停电了,光伏系统自动停止运行,不向市电网络供电,也不会向用户内部线 ...

备用发电机启动后,若光伏系统接入点在发电机供电网络内,光伏系统会不会检有压恢复工作
发表于 2015-4-24 00:34:06 | 查看全部
w514185051 发表于 2015-4-23 15:31
备用发电机启动后,若光伏系统接入点在发电机供电网络内,光伏系统会不会检有压恢复工作

存在这个问题,建议安装一个手动刀闸开关,市电停电的时候,利用刀闸开关切断光伏发电的运行。
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:02:24 | 查看全部
阳光奋进 发表于 2015-4-24 00:34
存在这个问题,建议安装一个手动刀闸开关,市电停电的时候,利用刀闸开关切断光伏发电的运行。

这样处理是可以的。关键在于系统以发电机供电网络为模拟电网进行运行,这样到底存不存在安全隐患或者其他不良影响?若无,那完全不用考虑,甚至可以带来后续工程上的进一步扩大范围